关于设备监控的DI问题
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2014年03月19日 10:15:12
只看楼主

有没人搞懂,图上的配电箱出来的DI为什么不是8根线(有的是4个DI,8根线),说具体点!

有没人搞懂,图上的配电箱出来的DI为什么不是8根线(有的是4个DI,8根线),说具体点!

CCC.JPG

免费打赏
彩虹勇士
2014年11月12日 14:06:12
2楼
1.一般情况下一台水泵的DI点分别是:运行状态(接触器的无源常开辅助触点取)、故障状态(热保护继电器的无源常开辅助触点取)、手/自动开关位置(转换开关的无源辅助触点取),每个DI点需要1根2芯线。
2.配电箱DI点总数=水泵数X3
3.这个图中一台水泵只取了2个DI点。
回复
ccwelcome11
2014年11月14日 10:32:11
3楼


以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币
回复

相关推荐