地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
2楼
不行,这个涉及到一个原则问题了,结构是绝对不干的,你最后绕着走,要是暗柱和大,比如说有800长,这个时候基本上是结构为了省事把两个暗柱给做成一个了,要是你只有一个50以下的管的 话是可以让他给你过的。
回复
3楼
不可以的,这个涉及到一个原则问题了,结构是绝对不干的。要是你看到结构的暗柱单边有700长,那么很多的时候是结构为了省事把两个暗柱连起来了,这样要是你只有50以下的管,可以让他们给你让个道让你走,要是只有400长或者更 少的,那么就没戏了
回复
4楼
:time: :victory:
回复
5楼
不可以的,这个涉及到一个原则问题了,结构是绝对不干的。要是你看到结构的暗柱单边有700长,那么很多的时候是结构为了省事把两个暗柱连起来了,这样要是你只有50以下的管,可以让他们给你让个道让你走,要是只有400长或者更 少的,那么就没戏了
回复
6楼
不可以的,暗柱本来就是剪力墙的加强部位,穿管就削弱了
回复