本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
42楼
10.97怎么能算得上超高呢,我们浇13米的柱子是正常的,而且还有两层梁的钢筋锚固在柱子里面,不要用什么套管的阿,直接交市可以的阿,但是塌落度控制好就行了阿
回复
43楼
我现在施工的项目上柱子是12米的,直接浇,没问题,
回复
44楼
24、25、26、27楼朋友,我这边柱子是一次性浇筑的,同时我们是24小时轮流值班监管的,我想和工人的态度责任心是有很大关系的!
我这边柱子曾经和设计协商过,只要确保柱箍筋之间有不小于180mm的孔就足够了;同时如果箍筋间的孔隙太小,还有一种办法,采用消防软管直接塞到箍筋孔里面,上面也是做成漏斗形式,当混凝土浇筑时会直接将软管涨开!效果也还可以,但混凝土塌落度要大!
套管连接我觉得采用焊接就可以了!柱子多深套管就焊接比柱子短个4~5m就行
回复
45楼
楼主,非常感谢你愿和大家分享你的经验和技术,不过我还有一个要求,能不能把支该柱的模板和加固的照片也传上来啊!我很想看看这样高的柱子是如何加固模板的
回复
46楼
超高框架柱混凝土浇筑技术: 选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!值得学习,谢谢楼主分享!
回复
47楼
钢筋太粗了吧.
回复
48楼
主要里面还要框架柱中间的复合箍筋,如果是比较稠密的话,套管也不是很好插的。
回复
49楼
给大家推荐一个网址,http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=769691 保证有用,不看浪费
回复
50楼
这种方法确实不错啊 ,但是施工中就增加啦工作量。 我在某电厂,采用分段浇筑。成型效果也不错。是面有兄弟讲啦在浇筑砼之前,先打砂浆,本人认为,量不宜过多,以为,砂浆粘附在模板上会造成,拆模后砼表面效果不佳。
回复
51楼
模板支设图片,我们是采用300一道设置对拉螺栓的,这样才能保证底部不会涨模.
回复