本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
22楼
很不错,很有创意的想法!凭经验,我认为这种施工方法应该很好!
回复
23楼
21楼是搞设计的吧?对于高层柱设计时最好能将4个角设置成倒角形式,这样浇筑才能保证棱角的完美。
回复
24楼
混凝土是一次性浇筑的吗,我做过一个工程,24米 直径1.1米的圆柱,还是独立的,施工方法跟框架柱差不多,一节一节的,不过用的是钢模板。呵呵,搭好脚手架,也不是蛮难的嘛。
回复
25楼
柱的箍筋这么密,套管能放得下去吗?
回复
26楼
谢谢楼主,分享施工方法,还一些施工图片
回复
27楼
1、每节导管如何连接,图片上看不出,是否像灌注桩导管一样
2、柱的箍筋这么密,套管能放得下去吗?
回复
28楼
我在山西热电厂做过15米层高的框架结构,不用套筒直接打,可以打好,里面用振动棒振捣,柱外面人工敲,打柱子砼前柱底部清理干净,先打3-5cm水泥砂浆防止烂根,最后砼施工情况观感良好!
回复
29楼
谢谢楼主的图片
给了我很大的帮助
希望以后能见到楼主更多的图纸
谢谢楼主的慷慨分享
回复
30楼
24、25、26、27楼朋友,我这边柱子是一次性浇筑的,同时我们是24小时轮流值班监管的,我想和工人的态度责任心是有很大关系的!
我这边柱子曾经和设计协商过,只要确保柱箍筋之间有不小于180mm的孔就足够了;同时如果箍筋间的孔隙太小,还有一种办法,采用消防软管直接塞到箍筋孔里面,上面也是做成漏斗形式,当混凝土浇筑时会直接将软管涨开!效果也还可以,但混凝土塌落度要大!
套管连接我觉得采用焊接就可以了!柱子多深套管就焊接比柱子短个4~5m就行!