钢结构的短柱由于弯矩过大轴力偏小计算基础净反力时为负值如果要调整到净反力为正值基础明显太大了遇到这种情况有办法解决吗?
钢结构的短柱由于弯矩过大轴力偏小
计算基础净反力时为负值
如果要调整到净反力为正值基础明显太大了
遇到这种情况有办法解决吗?
2楼
发言都不科学 怎么叫负 概念都不对 那叫零应力区
回复
3楼
有没有其他解决方法的
还是只有增大基础断面
回复
4楼
考虑采用偏心基础。
回复
6楼
多看看地基规范
回复
7楼
Pk小于等于修正后地基承载力特征值,
Pkmax小于等于1.2倍修正后地基承载力特征值,满足这两个条件就行了,又没要求你非要全部受力,是允许出现零应力区的(特殊情况除外)。
回复
8楼
土木结构 发表于 2014-3-16 21:44 发言都不科学 怎么叫负 概念都不对 那叫零应力区不是零应力区吧 “净反力”为负 怎么是零应力区 应该是“基底反力”为负 才是零应力区。净反力是算配筋的
回复