地下室哪些设备房会产生密度大于空气的气体?
changlong2008
2014年03月15日 10:46:57
来自于通风排烟
只看楼主

前两天审图的提出了个强条,是通风规范GB50736-2012里面6.3.2第四条里面的,说地下室设备房什么的要排除密度大于空气的气体,房间要设下部排风口,且风口距地不大于0.3m。 发电机房要做下部排风这个是肯定的,但是我们现在这个项目地下室没有发电机房,只有水泵房和变配电房什么,那我就想问下水泵房和变配电房会产生一些密度大于空气的有害气体吗?你们遇到过这种情况吗?

前两天审图的提出了个强条,是通风规范GB50736-2012里面6.3.2第四条里面的,说地下室设备房什么的要排除密度大于空气的气体,房间要设下部排风口,且风口距地不大于0.3m。 发电机房要做下部排风这个是肯定的,但是我们现在这个项目地下室没有发电机房,只有水泵房和变配电房什么,那我就想问下水泵房和变配电房会产生一些密度大于空气的有害气体吗?你们遇到过这种情况吗?
免费打赏
sl968754
2014年03月15日 11:25:59
2楼
路过关注参与学习,顶一下。
回复
hjs918
2014年03月15日 14:03:57
3楼
新手不会加入学习,请指教。
回复
crazysnial
2014年03月15日 23:00:35
4楼
配电房做了气体灭火 要设下排风
回复
ls457869
2014年03月16日 01:22:36
5楼
关注中,值得讨论的问题。
回复
机电工程刘
2014年03月16日 10:00:15
6楼
关注参与学习,顶一下。
回复
weikey001
2014年03月16日 13:38:13
7楼
配电房里面是有有害气体的,如果做气体灭火的话需要做事故排风,没有气体灭火的话需要按规范要求做通风,有的还要做气体检测并且要和风机联动,这些得具体问题具体分析了。
回复
sjh819
2014年03月16日 17:35:36
8楼
支持7楼的观点。
回复
王农勤
2014年03月17日 10:18:34
9楼
如,地下车库,平时,汽车会排出重于空气的废气的。