地下室预埋作为LEB或者MEB引出扁钢 有什么需要改进的嘛?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年03月14日 20:11:50
只看楼主

引出扁钢部位以后要做LEB或者MEB箱子,位于地下室。应中建局要求给扁钢上漆,请问上漆工艺如何?

引出扁钢部位以后要做LEB或者MEB箱子,位于地下室。应中建局要求给扁钢上漆,请问上漆工艺如何?
IMG_20140313_160943.jpg

IMG_20140313_161138.jpg

IMG_20140313_160943.jpg


IMG_20140313_161138.jpg

免费打赏
dajia315dajia
2014年03月14日 21:50:10
2楼
上漆的目的是什么?镀锌电管的安装工艺还不错。
回复
知乎圆桌
2014年03月14日 22:23:28
3楼


中国建筑要求的,没有找到相关规范需要这样做
回复
dajia315dajia
2014年03月14日 22:36:17
4楼
薛家大女婿 发表于 2014-3-14 22:23 中国建筑要求的,没有找到相关规范需要这样做混凝土内部,应无必要刷漆。
回复
a197710
2014年03月15日 15:03:19
5楼
混凝土里面不用上漆,漏出混凝土的焊接部分应该做防腐处理,
回复
a197710
2014年03月15日 15:05:30
6楼
从图上来看,这个接地做的应该没问题,焊缝挺饱满的,搭接倍数也够
回复
qq263085335
2014年03月18日 12:05:53
7楼
应该是外露部分需要做防腐处理,中建要求的意图可能是你这个是选甩出来的局部或总等电位,怕以后再做的时候扁钢镀锌层腐蚀,所以这么要求的,感觉没啥必要的样子
回复
qq263085335
2014年03月18日 12:06:37
8楼
你这个是人防的筏板基础?
回复
知乎圆桌
2014年03月18日 19:39:51
9楼
qq263085335 发表于 2014-3-18 12:06 你这个是人防的筏板基础?对土建不是很清楚。
回复
灵魂魅
2014年03月20日 10:44:24
10楼
回复
awhale
2014年03月20日 12:00:15
11楼
应该是标志漆吧。是检查验收用的
回复