有个总配电箱,进线开关是塑壳漏电断路器,漏电断路器后面还加了防火漏电,这样是不是多余了,附图,请大家指教!谢谢
有个总配电箱,进线开关是塑壳漏电断路器,漏电断路器后面还加了防火漏电,这样是不是多余了,附图,请大家指教!谢谢
2楼
主要是看什么系统,如果是IT系统是必要的,如果是其它系统,还需要看漏电电流、动作时间是否一致。尽量避免重复设置,否则上下级没办法调试
回复
3楼
除非要求漏电时必须可靠动作于断电。
不然就是重复设置了。
回复
4楼
iamcmh 发表于 2014-3-14 08:57 除非要求漏电时必须可靠动作于断电。不然就是重复设置了。要求漏电时,是指塑壳漏电检测的漏电还是防火漏电检测的漏电必须可靠动作于断电?没明白
回复
5楼
没明白????
回复
6楼
之前看过江苏的审图意见,说两者设置一个就可以了。
回复
7楼
按设计规范,总进线电源箱主开关须加漏电
回复
8楼
除非要求漏电时必须可靠动作于断电。
不然就是重复设置了。
回复
9楼
那个是漏电检测,对于高层建筑要设置的
回复
10楼
一个是漏电报警 不跳闸 另外一个是漏电跳闸
回复
11楼
非常赞同楼住的观点。
回复