关于进线开关是漏电了,还需不需要加防火漏电的问题
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2014年03月13日 21:31:12
只看楼主

有个总配电箱,进线开关是塑壳漏电断路器,漏电断路器后面还加了防火漏电,这样是不是多余了,附图,请大家指教!谢谢

有个总配电箱,进线开关是塑壳漏电断路器,漏电断路器后面还加了防火漏电,这样是不是多余了,附图,请大家指教!谢谢

总箱图纸.png

免费打赏
我叫大夫
2014年03月17日 14:06:01
12楼
防火漏电目的是检测漏电电流 如果这边漏电电流有了 但是还没有达到前面漏电保护开关的动作电流 假如前面是300mA 这时候检测除了200mA的漏电电流 前面漏电开关不动作 但是这个漏电电流还是可能引起事故及火灾 这时候防火漏电的作用就起到了 他给主机报警 主机来检查 看看哪里的故障 避免发生事故

图上这个防火漏电的模块没有和开关之间做连接 那就说明 后面的只是为了检测 而不是为了动作

当然其实也有连接起来的 。
回复
nh000518
2014年03月17日 15:46:05
13楼
防火漏电是检测用的,不是动作
回复
henryhan316
2014年03月17日 15:57:13
14楼
我帮着顶一下!
回复
丧心病狂的喵桑
2014年03月17日 15:58:11
15楼
nh000518 发表于 2014-3-17 15:46 防火漏电是检测用的,不是动作+1,的确是的。
回复
sydl18
2014年03月19日 11:42:20
16楼
想问的是,对于负载来讲,用的电缆是否太大呢?
回复