假设:管井中只给排水管两个管位,假设只能安装DN100的UPVC管。不考虑器具通气。问题:用这两个管位所能负担的最大排水量是多少?PS:抄规范的就不必了,最大8.8
假设:管井中只给排水管两个管位,假设只能安装DN100的UPVC管。不考虑器具通气。
问题:用这两个管位所能负担的最大排水量是多少?
PS:抄规范的就不必了,最大8.8
2楼
特殊的单立管系统可提高排水量
回复
3楼
楼主你假设条件如此明确,也熟知规范,我觉得常规思维很难解决你的问题。
不知道现场具体什么情况,如此大的排水量,楼层应该不低,有没有可能排水分区排放。
1.设置两根特殊单立管,每根最大排水能力为6.3,分上下区排放。但是特殊单立管因为有特殊配件的关系,只有两个管位的管井是否能满足安装条件。再者,造价上也是考虑因素。
2.中间是否有条件设置管道转换,可参考某些超高层的排水,分区排放,简单点说就是某层至某层用立管1,某层至某层用立管2。
个人建议,不要挑战规范已经明确规定的最大设计排水能力。还是改变一下思考角度。不负责就硬做,估计也出不了大事。负责任就精算,算不出就想办法找管位。
回复
4楼
楼上分析的很全面了,特殊单立管+分区排水;不过前提是污废合流,如果是污废分流的话,W和F立管都用特殊单立管也得要考虑特殊管件安装空间以及卫生间走管是否顺畅等因素,接下来再考虑造价。毕竟排水通畅是首要的~
回复
5楼
地板注意一件事,就是楼主提到了8.8,说明这两个管位他已经考虑了一根通气管,所以应该污废合流系统。
回复
6楼
本帖最后由 dabingonline 于 2014-3-19 11:42 编辑 taotao007 发表于 2014-3-18 14:47 楼主你假设条件如此明确,也熟知规范,我觉得常规思维很难解决你的问题。不知道现场具体什么情况,如此大 …这个问题跟现场条件无关,仅仅是一个理论上的探讨。我只假设了两个排水管位。基本的用法可以有如下几种方案。方案一:设两根排水管,两根立管均不通气。最大排水量4*2=8.方案二:设一根通气管,一根排水管。最大排水量8.8如果方案一中的立管是特殊单立管,那么单根的排水量可以增大到6.3,则总排水量可以为12.6现在的问题是,排水量还有没有可能再大。简单来讲,两个管位的排水量有没有可能达到8.8*2=17.6
回复
7楼
有点意思,我倒是想反问你几个问题。
你用数据去验证数据,想得到什么出人意料的结果呢?
回复
8楼
首先,管位是死的。
其次,规范表格给出的排水量是死的。
结果,不外乎排列组合加减乘除。
按照你这种唯数据论的纸上谈兵的思路,排水量能去哪儿呢?
回复
9楼
除非,在这些常量中,找出某个变量。
我们先假设2个管位是常量,那么变量就是立管的排水能力了。
如果把立管的排水能力作为变量,那么你挑战的就是规范规定的官方数据,进而挑战整个排水体系。
而这种挑战,需要的不是神马假设,推断,想象,是实实在在的试验数据,是很庞大的工作或者可以说是事业了。
所以,您真的觉得您提出了一个目前就有解的问题?
不知道我理解了您的意思没?
回复
10楼
太深奥了