独立基础水平施工缝能否留?
zzxxct
zzxxct Lv.5
2014年03月13日 16:26:53
来自于建筑施工
只看楼主

车库地板独立基础700/500,车库地板高300,能不能现浇筑300高的车库地板,在支模浇筑顶板以上的独立基础?百度了一下~都说不宜,有没有明确的规范说不能?:handshake

车库地板独立基础700/500,车库地板高300,能不能现浇筑300高的车库地板,在支模浇筑顶板以上的独立基础?
百度了一下~都说不宜,有没有明确的规范说不能?:handshake

未命名.jpg

lvxg2000
2014年03月13日 17:27:27
2楼
基础底不能低于-6.420 标高么?要是基础底标高做到-7.320 (700+500-300)那样就好处理了,底坑先浇筑,底板底标高以上一次浇筑:lol:lol:lol:lol
回复
常常想起
2014年03月13日 17:29:40
3楼
分层浇筑会导致独立基础够不成一个整体,结构抵御荷载的能力就会大打折扣,
甚至由于各阶互相分离,很早就被破坏退出工作,受力达不到设计要求。
2011版混凝土施工规范在施工留置位置确实没有指出独立基础是否可以留置;
但有这么一句:
QQ图片施工缝.jpg
回复
想海的鱼
2014年03月13日 17:37:09
4楼
尽量不要这样做,很容易出现问题的,至于哪个规范2楼说的很清楚,施工缝的留置是有要求和根据的, 人家规范是考虑了在应力较小的区域的原因。
回复
acd13120
2014年03月13日 21:54:50
6楼
支持2楼,施工缝是没有留在基础的,留的话基础的承力能力会大大降低的,你这个既然有车库,使用年限和建筑荷载应该要求很大。
回复
无间道
2014年03月14日 06:42:01
7楼
确实不宜留置垂直施工缝。
回复
diabloboy521
2014年03月14日 08:42:45
8楼
基础,还是不要留置施工缝了!
回复
甲方施工员
2014年03月14日 09:46:19
9楼
这种设计还是第一次看到,建议做吊模一次性浇筑!
回复
zzxxct
2014年03月14日 11:17:39
10楼
现场图~基础是车库通室外楼梯的基础
回复
土木清风
2014年05月18日 21:32:03
11楼
水平施工缝可留在-5.22m处
回复
江南甸
2024年04月12日 12:49:47
12楼

施工缝留在独立基础与柱子的交接处。