◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆ 一、施工说明 (1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。(4)施工采用国家标准图集D562,D563,并应与土建密切配合。 二、防雷平面图和立面图

◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆

一、施工说明
(1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。
(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。
(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。
(4)施工采用国家标准图集D562,D563,并应与土建密切配合。

二、防雷平面图和立面图
1. 接闪器、引下线的设置
下图 (a)、(b)、(c)可知,该住宅建筑设置的接闪器为避雷带,避雷带沿屋面四周女儿墙敷设,支持卡子间距为1 m。在西面和东面墙上分别敷设两根引下线(25×4扁钢),与埋于地下的接地体连接,引下线在距地面1.8 m处设置引下线断接卡子。引下线支架间距1.5 m。 

图片1.png

图片2.png

3.jpg

2. 避雷带及引下线的敷设
首先在女儿墙上埋设支架,间距1 m,转角处为0.5 m,然后将避雷带与扁钢支架焊为一体,如右图所示。
4.jpg

引下线在墙上明敷设与避雷带敷设基本相同,也是在墙上埋好扁钢支架之后再与引下线焊接在一起,如下图 (a)所示。
5.jpg

避雷带及引下线的连接均用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍。引下线断接卡子的安装如下图 (b)所示。
图片6.png

三、接地平面图

1. 接地装置的设置
下页图知,接地体沿建筑物基础四周埋设,埋设深度在地平面以下1.65 m,在一0.68 m开始向外,距基础中心距离为0.65 m。

2. 接地装置的安装
建筑接地体为水平接地体,在土建基础工程完工未进行回填土之前,将扁钢接地体敷设好。并在与引下线连接处,引出一根扁钢,做好与引下线连接的准备工作。扁钢连接应焊接牢固,形成一个环形闭合的电气通路,实测接地电阻达到设计要求后,再进行回填土。
图片7.png


图片8.png






图片1.png


图片2.png


3.jpg


4.jpg


5.jpg


图片6.png


图片8.png


图片7.png

免费打赏
海阔天空0
2014年03月17日 16:39:42
23楼
怎么没有“防雷接地幻灯片4.zip ”???
回复
潜水艇
2014年03月17日 18:01:03
24楼
很不错,谢谢楼主分享......
回复
量子
2014年03月17日 20:36:37
25楼
如何利用建筑物的结构钢筋进行防雷连接还是有点不太清楚
回复
梦就在
2014年03月17日 22:19:26
26楼
谢谢楼主了
回复
yinshuihepan2008
2014年03月18日 07:34:30
27楼
图片介绍的很详细,下载收藏了,谢了
回复
qingjiaowohe
2014年03月18日 07:54:46
28楼
不断学习 不断努力
回复
李工在线
2014年03月18日 08:29:27
29楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
九天之上
2014年03月18日 09:28:39
30楼
很形象的资料,对初学者很有价值
回复
wzxlove
2014年03月18日 10:19:14
31楼
不错的资料,谢谢分享!
回复
我本平凡
2014年03月18日 10:24:19
32楼
图文并茂,不错
回复

相关推荐

APP内打开