【学习】建筑防雷与接地工程图及措施~
凯特你好
2014年03月13日 15:05:19
只看楼主

◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆ 一、施工说明 (1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。(4)施工采用国家标准图集D562,D563,并应与土建密切配合。 二、防雷平面图和立面图

◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆

一、施工说明
(1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。
(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。
(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。
(4)施工采用国家标准图集D562,D563,并应与土建密切配合。

二、防雷平面图和立面图
1. 接闪器、引下线的设置
下图 (a)、(b)、(c)可知,该住宅建筑设置的接闪器为避雷带,避雷带沿屋面四周女儿墙敷设,支持卡子间距为1 m。在西面和东面墙上分别敷设两根引下线(25×4扁钢),与埋于地下的接地体连接,引下线在距地面1.8 m处设置引下线断接卡子。引下线支架间距1.5 m。 

图片1.png

图片2.png

3.jpg

2. 避雷带及引下线的敷设
首先在女儿墙上埋设支架,间距1 m,转角处为0.5 m,然后将避雷带与扁钢支架焊为一体,如右图所示。
4.jpg

引下线在墙上明敷设与避雷带敷设基本相同,也是在墙上埋好扁钢支架之后再与引下线焊接在一起,如下图 (a)所示。
5.jpg

避雷带及引下线的连接均用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的2倍。引下线断接卡子的安装如下图 (b)所示。
图片6.png

三、接地平面图

1. 接地装置的设置
下页图知,接地体沿建筑物基础四周埋设,埋设深度在地平面以下1.65 m,在一0.68 m开始向外,距基础中心距离为0.65 m。

2. 接地装置的安装
建筑接地体为水平接地体,在土建基础工程完工未进行回填土之前,将扁钢接地体敷设好。并在与引下线连接处,引出一根扁钢,做好与引下线连接的准备工作。扁钢连接应焊接牢固,形成一个环形闭合的电气通路,实测接地电阻达到设计要求后,再进行回填土。
图片7.png


图片8.png






图片1.png


图片2.png


3.jpg


4.jpg


5.jpg


图片6.png


图片8.png


图片7.png

免费打赏
杨金宝
2014年03月16日 15:51:23
13楼

很好的学习资料,谢楼主了
回复
杨金宝
2014年03月16日 15:52:08
14楼
好的学习资料,谢楼主了
回复
dajia315dajia
2014年03月16日 19:36:43
15楼
埋于地下的接地扁钢应为40*4的 热 镀锌扁钢
回复
砍柴王
2014年03月16日 22:50:02
16楼
活到老,学到老。
回复
liu583829685
2014年03月17日 08:40:58
17楼

好的学习资料,谢楼主了!!!
回复
dsfsd11
2014年03月17日 08:56:39
18楼

埋于地下的接地扁钢应为60*8的热镀锌扁钢、楼上的弄错了吧
回复
浪迹天涯125
2014年03月17日 10:52:52
19楼

不错不错 学习一下
回复
夜星如眸
2014年03月17日 13:14:33
20楼
谢谢楼主分享,楼主把避雷接地的基础知识介绍一遍,配图也好。
回复
zxtujianksq
2014年03月17日 13:58:40
21楼
很好的学习资料,谢楼主分享了:hug:
回复
hyjssq
2014年03月17日 15:59:35
22楼
很好,学习学习!谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开