做了一个车库。因为柱网不规整,部分柱之间的框架梁是斜的。图审说这样受力不好,让在斜的另一个方向也加了梁,这样导致五根梁搭在一个柱上,诸位有好的解决方法吗?
做了一个车库。因为柱网不规整,部分柱之间的框架梁是斜的。图审说这样受力不好,让在斜的另一个方向也加了梁,这样导致五根梁搭在一个柱上,诸位有好的解决方法吗?
12楼
理论上加腋或是柱帽可以解决 但是就怕你梁的钢筋太多 放不下
回复
13楼
平面斜梁在工程中很多,但是像楼主这样呈三角形状布置框梁真的很少。其实完全不用这样,原因一,这样布置,施工很麻烦,节点钢筋太多,不利于钢筋的锚固,也不美观;原因二,审图让你这样布置斜梁的原因也是基于水平的传递吧,可是他错了,结构楼层水平力的传递主要是依靠楼板的作用,楼板的平面内刚度很大,远远大于梁的平面外刚度,所以说你的这个斜梁布置完全没有必要,属于画蛇添足,那审图的真是在误人子弟啊!
回复
14楼
baobao0608 发表于 2014-3-14 12:43 平面斜梁在工程中很多,但是像楼主这样呈三角形状布置框梁真的很少。其实完全不用这样,原因一,这样布置, …主要靠板不错 但是梁传力更直接
回复
15楼
很好的资料,谢谢分享啊。
回复
16楼
问题很严重,不好解决的想。
回复