室外排烟、风风井距地高度
songzhonghai
2014年03月12日 19:24:41
来自于采暖供热
只看楼主

各位: 有哪位知道,室外的排烟、风风井口距离地面最低保证多少?如果有的话,请将出自规范的全称,第几条几款发过来,谢谢。 比如: 《采暖通风与空气调节设计规范》进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不易小于1m;

各位:
有哪位知道,室外的排烟、风风井口距离地面最低保证多少?如果有的话,请将出自规范的全称,第几条几款发过来,谢谢。
比如: 《采暖通风与空气调节设计规范》
进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不易小于1m;
wws5069
2014年03月13日 18:34:51
2楼
这个要学习一下,那位大侠不惜吝教!
回复
lsl7250651
2014年03月14日 08:35:50
3楼
进来学习的~~~~
回复
jyhimpossible
2014年03月14日 08:41:05
4楼
技术措施上自己查去
回复
dgm-1688
2016年07月04日 16:44:34
5楼
车库建筑设计规范JGJ 100- 2015
3.2.8 地下车库排风口宜设于下风向,并应做消声处理。排风
口不应朝向邻近建筑的可开启外窗;当排风口与人员活动场所的
距离小于lOm 时,朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动
地坪的高度不应小于2. 5m 。
回复
steed東
2016年07月05日 09:07:55
6楼
进来学习,谢谢赐教
回复
steed東
2016年07月05日 09:26:34
7楼
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范,第六章6.3最后
回复
steed東
2016年07月05日 09:26:58
8楼
2)排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m
回复
steed東
2016年07月05日 09:27:23
9楼
3)当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口应远离火源30m以上,距可能火花溅落地点应大于20m;
回复
qq_1500436486248
2018年07月27日 11:42:35
10楼

想问为什么规范会是宜2m以上开风口 原因呢 开这么高建筑老不乐意做


郭旸:因为排烟口,运行时候它是对外吹排烟气的,他们考虑一般常人身高不大于2米,这样烟气吹出去就不会直接吹到外面路过风口的人。

回复
风尘缘7
2018年08月02日 17:26:08
11楼
上面都是事故排风的室外排风口
回复