有一个防护单元清洁通风量5775,但是他画的风管有2000X400粗,而且人防和平时的风管尺寸是一模一样的,有人能告诉我这是什么意思吗,图审过了。
有一个防护单元清洁通风量5775,但是他画的风管有2000X400粗,而且人防和平时的风管尺寸是一模一样的,有人能告诉我这是什么意思吗,图审过了。
2楼
这个人防工程平时是不是汽车库?这个风管可能平时用来排风兼排烟,战时用来送风的。我们做平时汽车库战时人防的时候一般共用风管。
回复
3楼
missli_4sina.co 发表于 2014-3-12 16:34 这个人防工程平时是不是汽车库?这个风管可能平时用来排风兼排烟,战时用来送风的。我们做平时汽车库战时人 …是的,但是5000多风量通关那么粗的风管确定没问题吗。
回复
4楼
草蛋的青春々 发表于 2014-3-12 17:22 是的,但是5000多风量通关那么粗的风管确定没问题吗。这能有什么问题,无非是战时通风时风管风速更小而已。
回复
5楼
dandan19870922 发表于 2014-3-13 09:49 这能有什么问题,无非是战时通风时风管风速更小而已。好的,谢谢,明白了。
回复
6楼
dandan19870922 发表于 2014-3-13 09:49 这能有什么问题,无非是战时通风时风管风速更小而已。对了,再问你个问题,一般防暴波活门大小是通过滤毒通风和清洁通风的总风量来确定的,那么通过除尘室的风管管径是如何确定的,我师傅告诉我是通过防暴波活门的尺寸来确定的,是如何确定的。
回复
7楼
本帖最后由 liantianp 于 2014-3-16 22:38 编辑 草蛋的青春々 发表于 2014-3-13 15:17 对了,再问你个问题,一般防暴波活门大小是通过滤毒通风和清洁通风的总风量来确定的,那么通过除尘室的风 …这句话也是有问题的,防爆波活门, 按清洁通风量来选型的,按平时通风量校核门扇打开的的通风量,两者取大值。而不是总量,详见人防规范。
回复