18层的8楼,圈梁打孔断钢筋,110cm的孔共七个,拍了照片,请问是主筋吗?请问有多大影响?

18层的8楼,圈梁打孔断钢筋,110cm的孔共七个,拍了照片,请问是主筋吗?请问有多大影响?
wifi0s0-977362991P40311-213252.jpg

IMG_20120701_133906.jpg

wifi0s0802563008P40311-212806.jpg

wifi0s0956027429P40311-212815.jpg

wifi0s01436368032P40311-212828.jpg

IMG_20120701_133906.jpg

IMG_20120701_133929.jpg

IMG_20120701_134503_1.jpg

IMG_20120701_135327.jpg

IMG_20120701_135330.jpg

IMG_20120701_135327.jpg

1.jpg

2.jpg

wifi0s0-217499455P40311-211539.jpg

wifi0s0-524951905P40311-211535.jpg

wifi0s0-711705121P40311-212835.jpg

wifi0s0-1215006043P40311-211554.jpg

wifi0s0-1598895201P40311-211654.jpg

wifi0s02063356708P40311-211618.jpg

1.jpg


2.jpg


wifi0s0709733709P40311-213232.jpg


2014年03月11日 22:03:56
2楼
墙有贯通的裂缝(另一侧电视墙也裂了)不只我这一层,这个楼都是这个情况,别的未打孔的房间也有此情况
回复
xxaacxxaac
2014年03月11日 22:05:34
3楼
另外 在阳台的圈梁上还打了两个160的孔
回复
滴水如桑
2014年03月11日 23:27:04
4楼
1、十八层的房子一般不会有圈梁,在中间层更不会,你说的梁是框架梁。框架梁里面的钢筋是受力钢筋。
2、下面的几处在墙上的洞,是剪力墙的。是重要的承重构件,设计开动钢筋也是贯通的。不贯通洞口周边附加了钢筋。
3、板开这种小洞,没有什么问题,个人觉得。
那裂缝是填充墙没有拉结筋或者粉刷的时候没有铺网之类的。

仅代表个人观点,欢迎指正
回复
xxaacxxaac
2014年03月12日 10:32:42
5楼
滴水如桑 发表于 2014-3-11 23:27 1、十八层的房子一般不会有圈梁,在中间层更不会,你说的梁是框架梁。框架梁里面的钢筋是受力钢筋。2、下 …我看着开的孔里 没有那种横向的钢筋 打断是不是主筋啊?
回复
xxaacxxaac
2014年03月12日 10:33:11
6楼
滴水如桑 发表于 2014-3-11 23:27 1、十八层的房子一般不会有圈梁,在中间层更不会,你说的梁是框架梁。框架梁里面的钢筋是受力钢筋。2、下 …也就是说,您认为问题不大吗?非常感谢您的回答!
回复
xyz4220260
2014年03月12日 12:04:53
7楼
一家之言,仅供参考。
结构中原则上洞是要做成预留洞、尽量避免后期开凿设洞。实际中难免开凿设洞,混凝土结构楼房需要避开主体构件,如第七章图片中的空调管洞完全可以降300设置在加气块气体中。目测500梁高开100的洞,断筋无加固,不好
回复
fjchum
2014年03月12日 12:47:30
8楼
这种随意在外墙框架梁上钻孔的行为很不对,影响结构。:(
回复
xxaacxxaac
2014年03月12日 14:08:19
9楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-12 12:47 这种随意在外墙框架梁上钻孔的行为很不对,影响结构。确实不对,当时不懂,听了工人的,现在查了一下才知道,请问有多大影响
回复
fjchum
2014年03月13日 09:01:52
10楼
你这个问题不是很严重,应该是钻在梁的中间或是剪力墙上了,问题不大、不要担心了。如果把框架梁的底筋钻断了就麻烦了。:)
回复
xxaacxxaac
2014年03月13日 09:46:56
11楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-13 09:01 你这个问题不是很严重,应该是钻在梁的中间或是剪力墙上了,问题不大、不要担心了。如果把框架梁的底筋钻断 …打断的钢筋 约10mm 看起来不是横向贯通的(另一个找不到钢筋头) 应该不是主筋吧有两个孔 承重墙上了 没事吧