标准层打完混凝土楼板全是裂缝,请教前辈怎么解决
liyan4335
liyan4335 Lv.7
2014年03月11日 21:53:10
来自于建筑施工
只看楼主

C30商混,中联的。现场也没有做坍落度实验,监理那边说要做看楼板渗水的情况,不行的话就要打掉重新搞。因为上面还有10CM的地暖,我像问下,如果渗水严重需要打掉的话,能不能靠地暖的细石混凝土搞定渗水

C30商混,中联的。现场也没有做坍落度实验,监理那边说要做看楼板渗水的情况,不行的话就要打掉重新搞。因为上面还有10CM的地暖,我像问下,如果渗水严重需要打掉的话,能不能靠地暖的细石混凝土搞定渗水
wifi0s0-546548355IMG_20140306_163802.jpg
wifi0s0910785467IMG_20140306_163814.jpg

wifi0s0-546548355IMG_20140306_163802.jpg


wifi0s0910785467IMG_20140306_163814.jpg

免费打赏
xiarei
2014年03月12日 08:25:24
2楼
配合比,水泥质量,养护,振捣,什么问题呢?
回复
甲方施工员
2014年03月12日 09:21:55
3楼
本帖最后由 甲方施工员 于 2014-3-12 09:24 编辑

这和渗水有什么关系,不要给矛盾点转移了,楼板出现裂缝有可能影响安全和使用。
靠地暖来搞定渗水,亏想的出来,地暖要是漏水了那水到处乱串。
你可以看下地暖的做法就知道能不能搞定了
回复
fjchum
2014年03月12日 09:31:58
4楼
砼收缩变形裂纹,凝结过程中内外温差较大...如果强度没有影响的话,建议整体做一道水泥基的防水层进行处理。:)
回复
yangxu3450345
2014年03月12日 10:10:23
6楼
hbliuwei123 发表于 2014-3-12 09:56 砼收缩变形裂纹,凝结过程中内外温差较大…如果强度没有影响的话,建议整体做一道水泥基的防水层进行处理。 …要看裂缝深度,如果是表面,问题不大。如果是贯穿裂缝,你必须进行加固处理,因为影响结构安全和使用功能。
回复
qwer198706
2014年03月12日 10:22:01
7楼
楼板都能裂成这样,我觉得都影响正常使用了。
回复
liyan4335
2014年03月12日 18:49:40
8楼
xiarei 发表于 2014-3-12 08:25 配合比,水泥质量,养护,振捣,什么问题呢?配合比的问题,旁边工地跟我们一天打的,也出现了裂缝问题
回复
筛糠
2014年03月12日 22:59:01
9楼
看起来施工质量应该 是没问题的,确实是商砼的问题。
回复
diabloboy521
2014年03月13日 07:48:35
10楼
看着裂缝不是很严重,但是渗水不渗水这个你们最好实验下!
假如渗水的话,那就施工道防水层吧,指望地暖?!那不可能!
回复
lhb710765967zzz
2014年03月14日 08:07:45
11楼
施工道防水层
回复
我本平凡
2014年03月14日 08:49:00
12楼
配合比,水泥质量,养护,施工振捣的原因,还有,不能用地暖的保护层做防水层,水不上透却会下渗。
回复