在排风系统中,三个并联支风管,当最不利环路支风管的风量减小时,此时假定风机压头不变,其上游支风管的风量是否有所增加?由于最不利环路的总阻力增加,系统总风量是否有所减少?求大神帮助
在排风系统中,三个并联支风管,当最不利环路支风管的风量减小时,此时假定风机压头不变,其上游支风管的风量是否有所增加?由于最不利环路的总阻力增加,系统总风量是否有所减少?求大神帮助
2楼
对于一台风机来说,压头和功率都不变的情况下,风量应该是固定值。由于最不利支管的风量减少,那么其他两支管的风量势必要增加,这样系统的阻力实际上是增加了,风机的压头实际上是增大了,而总的风量应该是减小了。最终的结果应该是最不利支管的风量减小,其他两支路的风量增大,但风机总风量减小。不知道我的分析是否正确。
回复
3楼
路过学习,等待解答
回复
4楼
missli_4sina.co 发表于 2014-3-12 11:24 对于一台风机来说,压头和功率都不变的情况下,风量应该是固定值。由于最不利支管的风量减少,那么其他两支 …我计算出来的结果是这样的,最不利环路的阻力增加,风量减小,其他支路风量增大,系统总风量有所减少,在计算的过程中出了点问题:每个支风管上均装有普通风量调节阀,在风量、管径、风机压头已经确定的情况下,(1)假定风机压头不变,最不利环路支风管上的阀门局部阻力系数按照全开时计算,其他两支路的阀门局部阻力系数是否是按照并联管路阻力平衡计算下的局部阻力系数?其阻抗也通过调节阀门在消耗风机压头下的阻抗?(2)上述计算中所用的风机压头采用最不利环路计算的总阻力?(而不是风机选型中的风机全压)
回复
5楼
你这个是计算用?选设备用?还是调试用?
回复
6楼
关注更完整的解释
回复
7楼
missli_4sina.co 发表于 2014-3-13 13:00 你这个是计算用?选设备用?还是调试用?就是做一些理论方面的分析研究
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
最不利端风量减小,意味增加了风阻。那整个系统的水力平衡就改变了。
回复
10楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D学习学习
回复