管道过沉降缝问题
良峰
良峰 Lv.3
2014年03月11日 20:57:50
只看楼主

请问大家沉降缝两边没有墙体,当消防管道、桥架过这条沉降缝的时候是不是也要做柔性连接?

请问大家沉降缝两边没有墙体,当消防管道、桥架过这条沉降缝的时候是不是也要做柔性连接?
可爱的西瓜
2014年03月21日 16:04:24
12楼
向八楼学习了。记住记住
回复
star_geng
2015年08月31日 17:10:37
13楼
管道穿越沉降缝、伸缩缝、抗震缝,还有是否管道穿墙体,做法不同。
1、若仅是伸缩缝,考虑好管道轴向补偿即可,伸缩节及自然补偿都可以。
2、若是沉降缝,则考虑轴向补偿的同时,还应考虑径向的问题,这里又有是否管道穿墙的问题。2.1,穿墙,管道上下需留有150mm空间,2.2,不穿墙,考虑管道自然补偿量能满足两墙体相对沉降的量。
3、个人觉得13K204-P12页,管道穿沉降缝墙体安装示意图有问题。两墙体势必沉降量不同,运用相对论原理,假设左侧墙体静止,右侧墙体相对于左侧墙体,无论向上,向下,均会把管道切断。两头的金属软管起作用了吗?