请问大家沉降缝两边没有墙体,当消防管道、桥架过这条沉降缝的时候是不是也要做柔性连接?
请问大家沉降缝两边没有墙体,当消防管道、桥架过这条沉降缝的时候是不是也要做柔性连接?
2楼
是的,要做软连接,
回复
3楼
好的,谢谢啦!受教了!
回复
4楼
沉降缝两边没有墙体是怎么一回事情?
回复
5楼
肯定要的,管道有支架呀,会对支架有影响的。
回复
6楼
shanying190 发表于 2014-3-12 10:05 沉降缝两边没有墙体是怎么一回事情?就是两个建筑相连的地方是条过道,过道没有墙体只有柱子,沉降缝就是在这条过道里,消防管道和桥架要通过这条过道,这样消防管道和桥架需不需要做柔性连接或用其它方式比较好?
回复
7楼
用伸缩节连接就行
回复
8楼
一般重力流管道是不允许穿越沉降缝的。压力管道穿沉降缝有好几种处理办法,最常规的就是用柔性接头,或者用金属软管连接。
回复
9楼
金属软接,并且两边要增加闸阀
回复
10楼
8楼正解。:)
回复
11楼
安装两段金属软管
回复