【新手入门】为什么浴室是电击危险大的特殊场所?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月11日 13:48:02
只看楼主

◆◆◆◆   ◆  浴室是电击事故多发的特殊潮湿场所,我国浴室内点击致死事故时有发生。只是多属个体死亡,媒体少做报道,人们鲜少知晓而已。       1、每周我都会分享一些,围绕本周主题展开的资料,供新人参考学习!这些问题,大多来自于书本中的一些理论性知识。    

1.jpg

◆◆◆◆



 

◆  浴室是电击事故多发的特殊潮湿场所,我国浴室内点击致死事故时有发生。只是多属个体死亡,媒体少做报道,人们鲜少知晓而已。


 

   

1、每周我都会分享一些,围绕本周主题展开的资料,供新人参考学习!这些问题,大多来自于书本中的一些理论性知识。


   

2、同时也会适当的分享一些;在本论坛里,网友遇到的一些关于浴室问题的帖子供大家讨论;同样也欢迎前辈们前来指导、补充和交流~


   

3、我最初的本意就是为了让新人们更好的学习和巩固这些基础知识,为以后的操作及实践打好良好的基础。


   

4、前来学习的前「30」名新人,可获得「20」个土木币的奖励!:victory: :victory:


   

5、对所发放的问题,有更深入的探讨和交流者!可获得「50」个土木币奖励






 

 



    希望大家在看资料的同时,也记得分享下自己遇到的浴室问题,贴出来共同讨论下!







↓↓↓


【新手入门】为什么浴室是电击危险大的特殊场所?


↓↓↓






:kiss: IEC标准没有规定这种特别潮湿场所的接触电压限值,但规定水下电气设备的额定电压为12V及以下,可用来作为参考。


:kiss: 需要说明,浴室是指设置有浴盆、浴池、淋浴喷头进行沐浴的特别潮湿的场所。现时有些电气规范和设计文件内将它称作卫生间。但厕所也是卫生间,在厕所内人体是干燥的,它不具备浴室内的电击危险条件,不属电气危险的特殊场所。这一名词很容易混淆和误导,因此在有关电气规范和电气设计文件内不宜将浴室称作卫生间。



以下问题均来自 <王老的书籍中> ......



5555.jpg








5555.jpg


0101.jpg


2.jpg


22222.jpg





01.jpg



11111000.jpg


022.jpg


888.jpg


00.....jpg





01010101.jpg



02.jpg


022.jpg






0000.jpg








05.jpg








08.jpg







0987.jpg



资料先分享到这里~希望对大家的学习有参考作用!!





5555.jpg


0101.jpg


2.jpg


1.jpg


22222.jpg


01.jpg


022.jpg


00.....jpg


11111000.jpg


888.jpg


01010101.jpg


02.jpg


0000.jpg


05.jpg


08.jpg


0987.jpg

免费打赏
w949940526
2014年03月12日 10:00:24
22楼
我一般画法是把等电位连接箱靠近有构造柱的地方,通过构造柱把电流接地,这样是对的么?还有现在的给水管和排水管都是塑料居多,我是西南地区,也没供暖设备这些,综上这些情况实际中等电位连接箱的作用还有这么重要么?
回复
hzhsj
2014年03月12日 10:26:10
23楼
w949940526 发表于 2014-3-12 10:00 我一般画法是把等电位连接箱靠近有构造柱的地方,通过构造柱把电流接地,这样是对的么?还有现在的给水管和 …在现实中,LEB的重要性远高于漏电保护器。“把等电位连接箱靠近有构造柱的地方,通过构造柱把电流接地”,这样做是不对的。因为你没有把所有需要“等电位”(即可能引入电位差)的对象全部纳入。
回复
ww413915418
2014年03月12日 10:54:55
24楼
新手加入学习,很好的资料,感谢楼主的分享
回复
ww413915418
2014年03月12日 10:56:28
25楼
不错!感谢发表,学习学习~很有用哦
回复
w949940526
2014年03月12日 10:59:53
26楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 10:26 在现实中,LEB的重要性远高于漏电保护器。“把等电位连接箱靠近有构造柱的地方,通过构造柱把电流接 …我没说全,是把所有可导电的金属导体连接到等电位箱,等电位靠近构造柱设置在通过构造柱接地
回复
hzhsj
2014年03月12日 11:06:22
27楼
w949940526 发表于 2014-3-12 10:59 我没说全,是把所有可导电的金属导体连接到等电位箱,等电位靠近构造柱设置在通过构造柱接地感觉到的不一定理解,只有真正理解的才有可能深刻地感觉。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:28:03
28楼
foreason 发表于 2014-3-11 16:06 好东西 看看先关于24.9,可以参考一下《上海市低压用户电气装置规程》:6.1.8 漏电电流保护装置的瞬时 …王老说导致人死亡的电流还是30MA,太小了只会导致误动作。
回复
xing01111
2014年03月12日 11:29:25
29楼
本帖最后由 xing0111 于 2014-3-12 15:59 编辑

关注,新手学习啦~~~
说实话,从来没见过哪家装修厕所做了局部等电位联结的,唉~~
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:33:42
30楼
等电位连接一定要做好。
回复
巨人电气
2014年03月12日 11:41:14
31楼
关注,参与学习,顶一下。
回复

相关推荐

APP内打开