本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑 麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P
本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑
麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。
故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P
12楼
配电箱接线确实没啥问题、主要是看看你的380V的设备 是否需要N线 、其次就是检查一下 开关的额定电流值 是否超负荷
回复
13楼
把开关改成DZ47-40A/3P 不带漏电的就行
回复
14楼
:lol:lol:lol
回复
15楼
箱内的接线没问题,可能是:
1是设备接线有错,即插头的PE线与某相的火线接反了。。。好好检查检查
2漏电开关本身有问题。。。换个开关试试
回复
16楼
是单独接三相设备跳还是同时接了单相用电器?
回复
17楼
380V四孔插座与理你选用的漏电保护器不匹配
回复
18楼
漏保采用的是零序电流互感器检测回路电流,如果是单相设备,理论上火线零线进出零序电流互感器的电流和为零,当线路中发生漏电现象,也就是一部分电流没有返回电流互感器线圈,电流和出现差值,零序电流互感器根据检测出的电流大小动作或是不动作
回复
19楼
你看看(1)你的插头接错了没有 (2)检查你的插座接错了??(3)看看你的电源来路相位等正确不。最好连用电设备检查一下
回复
20楼
设备或者插座问题。接线没错。
回复
21楼
觉得沙发说的对且用作空调电源可以不用漏电附件 断路器改用D型的好:lol
回复