本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑 麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P
本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑
麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。
故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P
2楼
你这380V的插座所接的负荷是不是要用到中性线的?如果要用到中性线的,这样接漏保肯定要跳闸的。
回复
3楼
lxzh-001 发表于 2014-3-10 21:04 你这380V的插座所接的负荷是不是要用到中性线的?如果要用到中性线的,这样接漏保肯定要跳闸的。我就是一直没弄懂漏电保护器的,为什么会跳哦!我把四孔插座接地的改为零线也跳的,如果啥都不接就不跳
回复
4楼
你的空调是用三相电的空调的还是用单相电的?感觉你的是相与相短路。
回复
5楼
:(没发现,前来看看结果
回复
6楼
箱的接线没问题,是不是设备接线有错:PE线接的不对
回复
7楼
这配电箱的接线没错。从图看这380的插座就是只能380的设备使用,不能用在380/220的设备中,也就是说没有提供N线输出,简单地说就是输出三根火线和一根保护线(PE线)。
回复
8楼
接线我也觉得没什么问题 不带负载合上开关试试跳不跳
回复
9楼
配电箱的接线没错,可能是四开的插座插头插入后发生与PE线的连接,也就是说可能插座有问题。
回复
10楼
配电箱这边没问题,你描述一下所带设备那边的情况
回复
11楼
你这四眼插座没有零线返回漏保,一有电流漏保当然动作啦,^_^
建议:增加3P空开,单供四眼插座,^_^