本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑 麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P

本帖最后由 欣欣然 于 2014-3-10 19:44 编辑

QQ图片20140310191343.jpg
麻烦各位朋友帮我看哈这图,进线380V电源,漏电保护器总开关,配出380V、220V插座。
故障现象:用上图380V四孔插座时,空开跳闸,用电设备都是完好的,主要看上图有什么错误?不晓得说清楚么?在线有人滴:P

QQ图片20140310191343.jpg

免费打赏
kuangshan316316
2014年03月12日 22:30:14
22楼
lxzh-001 发表于 2014-3-10 21:04 你这380V的插座所接的负荷是不是要用到中性线的?如果要用到中性线的,这样接漏保肯定要跳闸的。看看你的插头和插座的火线是不是相对应的。是不是插头那面接的不对?
回复
xuenqing2010
2014年03月13日 09:08:33
23楼
配电箱接线确实没啥问题、主要是查一下你的380V的设备 是否需要N线
回复
mengqiong1985
2014年03月13日 22:07:14
24楼
wusdsg 发表于 2014-3-11 14:10 这配电箱的接线没错。从图看这380的插座就是只能380的设备使用,不能用在380/220的设备中,也就是说没有提供 …谢谢这位朋友!我现在是把四孔插座上测线甩掉了,没有跳,但现在我担心安全的问题,还有就是我这220V的插座能用吗?谢谢
回复
mengqiong1985
2014年03月13日 22:12:58
25楼
配电小范 发表于 2014-3-10 23:25 你的空调是用三相电的空调的还是用单相电的?感觉你的是相与相短路。插座带的是一个叉车充电电源,后来是这样的:甩掉四孔插座上侧线后,接上叉车充电电源,启动,用万用表量插座上侧和对地大概有27V左右电压,想着应该是这样原因跳掉的!但考虑到电压不大,就把上侧线给甩掉了。现在担心的是安全问题,还有220V的插座应该能用吧?:P
回复
mengqiong1985
2014年03月13日 22:14:15
26楼
xudianqi 发表于 2014-3-12 09:55 是单独接三相设备跳还是同时接了单相用电器?单独接380V电源的,也就是四孔插座
回复
xiuer695
2014年03月15日 09:08:43
27楼
把进线的3P漏电主开关换成4P漏电,就不要担心安全问题了
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月15日 11:25:33
28楼
箱内接线没发现问题,最有可能出故障的地方是四孔插座
回复
lvlinfeizixin
2014年03月15日 14:22:07
29楼
线接的没错 ,可能你的插头和插座箱内插座相、地、问题,
回复
long792301518
2014年03月15日 22:46:49
30楼
箱子接线没有问题你检查看是否有漏电,然后看用电设备的大小,是不是漏保选型不对
回复
lsc19590714
2014年03月16日 14:29:07
31楼
看图接线没有问题,疑似是插手以下线缆的尾端头的PE线接错了!错接在N线上了。请检查线缆及用电设备。