关于消防立管的布置
hanweilong
hanweilong Lv.9
2014年03月09日 17:43:23
只看楼主

以下内容纯手工打的 初来乍到学习为主 谢谢各位踩一下 消防立管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围的任何位置。每根立管的管径,应根据每根立管设计水枪出流数,按最不利配水工程就行流量计算后再确定管径。 为防止室内消火栓给水系统与自动灭火系统相互影响,应将消火栓系统与自动灭火系统分别独立设置。当分开设置有困难时,可以共用消防水泵。但不能将消火栓干管接到自动喷水系统报警阀后,以免因消火栓使用或漏水引自动喷水灭火系统的误报警。

以下内容纯手工打的 初来乍到学习为主 谢谢各位踩一下
消防立管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围的任何位置。为检修管道时确保消防供水有一定的保证率,室内消防给水管网设置的阀门应将管段分成若干独立的管段。但某段发生故障时,关闭2个阀门间停用的消火栓不超过5个,关闭停用的立管不超过一条。对于多层建筑,其消防立管超过3根时,可关闭2根;对于高层建筑,当消防立管超过4根时,可关闭不相邻的2根。
谢谢大家 的 阅读 ;-)
免费打赏
王农勤
2014年03月09日 20:16:26
2楼
你讲的就是低规中的一些规定嘛!
回复
jyhimpossible
2014年03月11日 09:16:55
3楼
恩,就是的呀!
回复
kingtiantian2010
2014年03月11日 22:01:19
4楼
楼主也不容易,帮楼主顶一个
回复
马到功成
2014年03月11日 23:50:23
5楼
没什么用,还不如自己看规范呢!
回复
liusongchu
2015年03月11日 15:11:11
6楼
学习很重要 无论看贴的会不会 也许都还是有帮助
回复
jianjunluo0207
2015年03月14日 12:03:21
7楼
辛苦了。。。。。。。
回复
dyfangyuan
2015年03月16日 09:03:25
8楼
"室内消防给水管网设置的阀门应将管段分成若干独立的管段。但某段发生故障时,关闭2个阀门间停用的消火栓不超过5个"这一条新规范已取消了。