大家来看看有没第二种可能
flhb_1998
flhb_1998 Lv.8
2014年03月09日 17:18:13
来自于制冷技术
只看楼主

刚开机几天,2台机组有一台油压表变成负压,除了表的指针失灵,还有没其他问题~大家提供意见参考、参考;-18度冷藏库,机组运行正常;机组满液,机头油位正常~

刚开机几天,2台机组有一台油压表变成负压,除了表的指针失灵,还有没其他问题~
大家提供意见参考、参考;-18度冷藏库,机组运行正常;机组满液,机头油位正常~

IMG_4928.jpg


IMG_5364.jpg

免费打赏
诺尔制冷
2014年03月11日 12:20:17
2楼
先测一下油压不就清楚了吗?眼睛能看到的东西就别去分析啦
回复
斗战圣佛
2014年03月11日 14:09:52
3楼
图片上就能看见检测工艺口,接上压力表对比一下。
回复
yzn1964
2014年03月28日 12:43:14
4楼
没有油压,压缩机不能运转,估计表有问题
回复
hgdhgdhgd123
2014年05月12日 21:45:18
5楼
:):):):):):)
回复
jingxuewwd
2014年05月12日 23:48:57
6楼
肯定有油压的,没有油压,你的压缩机早停了,早坏掉了, 油压表显示的是油泵出口压力,油压肯定比低压压力高,看你的低压表,压力正常,说明油压表坏了。
回复