.1 恒载标准值计算 (1). 屋面 防水层 ( 柔性 ) 沥青改性卷材 0.4KN/m2 找平层 :30 厚挤塑聚苯板 0.015m × 20kN/m3=0.3KN/m2 找坡层 : 陶粒混凝土找坡层 0.04m × 14kN/m3=0.56KN/m2 保温层 : 高分子防水涂膜 0.08m × 14.5kN/m3=1.16KN/m2
.1
恒载标准值计算
(1).
屋面
防水层
(
柔性
)
沥青改性卷材
0.4KN/m2
找平层
:30
厚挤塑聚苯板
0.015m
×
20kN/m3=0.3KN/m2
找坡层
:
陶粒混凝土找坡层
0.04m
×
14kN/m3=0.56KN/m2
保温层
:
高分子防水涂膜
0.08m
×
14.5kN/m3=1.16KN/m2
结构层
:120
厚现浇钢筋混凝土板
0.12m
×
25kN/m3=3KN/m2
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.01m
×
17kN/m3=0.17KN/m2
合计
: 6.89 KN/m2
(2)
各层走廊楼面
10mm
面层
水磨石
20mm
水泥砂浆打底
0.65 KN/m2
素水泥浆结合层一道
结构层
:120
厚现浇钢筋混凝土板
0.12m
×
25kN/m3=3 KN/m2
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.01m
×
17kN/m3=0.17KN/m2
合计
: 3.82 KN/m2
(3)
标准层楼面
大理石面层
,
水泥砂浆擦缝
30
厚
1:3
干硬性水泥砂浆
,
面上撒
2
厚素水泥
1.16KN/m2
水泥浆结合层一道
结构层
:120
厚现浇钢筋混凝土板
0.12m
×
25kN/m3=3 KN/m2
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.01m
×
17kN/m3=0.17KN/m2
合计
: 4.33 KN/m2
(4)
梁自重
b
×
h=250mm
×
650mm
梁自重
25kN/m3
×
0.25m
×
(0.65m-0.12m)=3.313 KN/m
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.27 KN/m
合计
: 3.583 KN/m
b
×
h=250mm
×
500mm
梁自重
25kN/m3
×
0.25m
×
(0.5m-0.12m)=2.38 KN/m
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.21 KN/m
合计
: 2.59 KN/m
基础梁
b
×
h=250mm
×
400mm
梁自重
25kN/m3
×
0.25m
×
0.4m
=2.5 KN/m
(5)
柱自重
b
×
h=600mm
×
600mm
柱自重
25kN/m3
×
0.6m
×
0.6m
=9 KN/m
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.41 KN/m
合计
: 9.41 KN/m
b
×
h=400mm
×
400mm
柱自重
25kN/m3
×
0.4m
×
0.4m
=4 KN/m
抹灰层
:10
厚混合砂浆
0.27 KN/m
合计
: 4.27 KN/m
(6)
外纵墙自重
标准层
:
纵墙
0.9m
×
0.24m
×
18kN/m3=3.89 KN/m
铝合金窗
0.95 KN/m
水刷石外墙面
0.75 KN/m
水泥粉刷内墙面
0.54 KN/m
合计
: 6.13 KN/m