请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年03月07日 23:37:39
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。


本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?








1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。



2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。



4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!

免费打赏
lingxuct
2014年03月09日 20:47:47
12楼
每个设计人员都会按自己理解的规范做设计,不可能在这有人说话,干扰他的设计,更不会发生“社会危害”,让我们允许每个人的观点存在吧?
回复
muyuyao
2014年03月09日 23:44:58
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-9 23:57 编辑 ccc___ 发表于 2014-3-9 20:47 每个设计人员都会按自己理解的规范做设计,不可能在这有人说话,干扰他的设计,更不会发生“社会危害”,让 …不赞同!!!诚然,“每个设计人员都会按自己理解的规范做设计”,但未必所有设计人员的理解都是正确的,有些设计人员的理解甚至是完全错误的!!!如本论坛内这位自称是正宗注册电气工程师的hzhsj 就曾指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!本帖列出的观点也是他的!!!他今天还在质疑雷规强条、审图意见和绿茶网友,继续大言不惭地散播以下错误言论——当电源采用TN系统时,只要能保证“正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回”不就完了吗?为什么“建筑物内必须采用TN-S系统”?如果建筑物内采用TN-C-S系统,只要保证PEN线不重复接地,就能保证“正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回”。这种情况下,TN-C-S系统实质就是TN-S系统。殊不知,他这些言论,又违背了GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求的5.2.5条”PEN导体应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接“。设计人员连最起码的设计规范都不懂就胡说八道的话,难道不是在误导舆论、危害社会吗???!!!如果我不对其指出,他自己难道不会讲这些错误理解付诸于自己的设计吗???!!!如果该用四芯电缆的地方都错误使用了五芯电缆,难道不是对社会资源的浪费吗???!!!又如果以TN-C型式四芯电缆供电时 ,在进入建筑物后PEN线不做重复接地的话,难道没有危险吗???!!!初学者的错误观点,我绝对允许,一点别人就会明白!!!但某些自称是”正宗“注册电气工程师的再一再坚持错误观点的话,其潜在影响可能就会很大,危害性也同样会很大,这就是绝对不能容忍的!!!否则,大家就都是在助纣为虐,天理将难容!!!
回复
lingxuct
2014年03月10日 08:19:33
14楼
不会吧?如果我有和你不同想法,难道你非要把我的想法改变成和你一样的吗?
回复
muyuyao
2014年03月10日 08:45:08
15楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 08:19 不会吧?如果我有和你不同想法,难道你非要把我的想法改变成和你一样的吗?当然了,遇到危害社会的坏人坏事,人人都有睁一只眼闭一只眼的权利!!!但我不会!!!我想说的是,他那不是简单地不同想法,是严重违反国家规范、甚至国标强条的行为!!!
回复
lingxuct
2014年03月10日 10:20:55
16楼
谁做事谁负责,如果都按你的做法,就没人违法了,不需要警察了?
回复
muyuyao
2014年03月10日 10:31:01
17楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 10:20 谁做事谁负责,如果都按你的做法,就没人违法了,不需要警察了?凡事都依赖警察的话,全社会岂不早就乱套、完蛋了!!!社会公德、论坛公德都不讲了吗???!!!那你说,本论坛的宗旨是什么???!!!仅仅是为了交流吗???!!!交流不是为了统一观念吗???!!!不是为了社会用电安全吗???!!!
回复
cckkjj
2014年03月10日 10:53:46
18楼
很多时候是越看越糊涂!按说规范正确的理解只应该有一个。除非规范文字不严谨。
回复
lingxuct
2014年03月10日 10:57:27
19楼
有人说错话了,怎么办才能让朋友不这样?
回复
zzhspeed
2014年03月10日 12:06:17
20楼
1、错。建筑内均不能使用TN-C-S系统,只能使用TN-S。

2、错。并联各回路均会有电流通过,总会有杂散电流,只是量大小的问题。

3、错。TN-S系统是欧标美标都有定义的。它是指出变电所后的接地线情况,而不管配电屏内的接线情况,所以屏内C了没关系,不影响TN-S的定义。

4、错。PEN线不安全不是因为杂散电流的原因,而是因为它是“裸露的带点导体”的原因。“没有纯粹的TN-S”这句话我不理解。
回复
hzhsj
2014年03月10日 12:14:05
21楼
zzhspeed 发表于 2014-3-10 12:06 1、错。建筑内均不能使用TN-C-S系统,只能使用TN-S。2、错。并联各回路均会有电流通过,总会有杂散电流 …正因为“没有纯粹的TN-S”这句话我不理解”,所以才会作出如此判断。学习应该锲而不舍,唯求其真。
回复

相关推荐

APP内打开