本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?
1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。
2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。
4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!
22楼
muyuyao 发表于 2014-3-9 23:44 不赞同!!!诚然,“每个设计人员都会按自己理解的规范做设计”,但未必所有设计人员的理解都是正确 …理屈词穷,而取辨于口以御人耳。
回复
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-10 12:47 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-10 12:19 理屈词穷,而取辨于口以御人耳。你能不能说点实际的???!!!有本事就拿出详实的论据逐一解释你的观点并逐一反驳我的观点!!!否则,你可就真是理屈词穷、倒打一耙了!!!来,废话少说,先解释一下你的最新观点(详见 http://bbs.co188.com/thread-8806628-16-1.html ):当电源采用TN系统时,只要能保证“正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回”不就完了吗?为什么“建筑物内必须采用TN-S系统”?如果建筑物内采用TN-C-S系统,只要保证PEN线不重复接地,就能保证“正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回”。这种情况下,TN-C-S系统实质就是TN-S系统。再解释一下你一直坚持的观点:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!! PEN线和N线一样,都是不能有一点以上接地的! “将TN-C四线进线电缆中的PEN线做重复接地”是不妥的! PEN线只能一点接地。“电源侧接地点”只能在PEN线的末端。
回复
24楼
如有据理力争获胜者,本人愿重奖50土木币(或更多)!
唯一要求:不要拿陈旧过时的陈规陋习作为论据。(比如:“临电规范”、“施工验收规范”,“现在社会十分常见”、“本人经手检验合格的数以千万计的工程项目”等等)
回复
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-10 13:09 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-10 12:53 如有据理力争获胜者,本人愿重奖50土木币(或更多)!唯一要求:不要拿陈旧过时的陈规陋习作为论据。( …理屈词穷一懦夫的具体表现!!!你肚子里面有货的话,就自己来啊!!!
回复
26楼
muyuyao 发表于 2014-3-10 12:35 你能不能说点实际的???!!!有本事就拿出详实的论据逐一解释你的观点并逐一反驳我的观点!!!不必多此一举了吧。已经十分详尽了,你是永远不会开窍的。
回复
27楼
hzhsj 发表于 2014-3-10 13:10 不必多此一举了吧。已经十分详尽了,你是永远不会开窍的。你那些鬼话解释都在哪里???!!!狂妄至极!!!
回复
28楼
本帖最后由 zzhspeed 于 2014-3-10 17:45 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-10 12:14 正因为“没有纯粹的TN-S”这句话我不理解”,所以才会作出如此判断。学习应该锲而不舍,唯求其真。那就请解释一下怎么叫“没有纯粹的TN-S”,或者举例一个TN-S证明其不纯粹。
回复
29楼
zzhspeed 发表于 2014-3-10 17:44 那就请解释一下怎么叫“没有纯粹的TN-S”,或者举例一个TN-S证明其不纯粹。就是说:让N线、PE线和接地线同时都从变压器的中性点(即变压器三绕组的真正连接点)直接引出“几无可能”。这样的工程你见过吗?我估计也只有muyuyao师傅才见过,因此他已验收合格的工程项目数以千万计,无人可敌。
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-11 13:58 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-11 07:42 就是说:让N线、PE线和接地线同时都从变压器的中性点(即变压器三绕组的真正连接点)直接引出“几无可能” …你除了会颠倒黑白、胡说八道之外,你还会干什么???!!!你不懂施工临电,就不要瞎说“几无可能”了!!!施工临电规范要求施工现场必须使用TN-S系统,还经常装设只为施工用电服务的临电变压器,临电规范中对此有明确介绍,还给出了配图(图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意)!!!你个不懂施工临电规范、现场的,你肯定没见过这种接法!!!但搞过施工临电、见过此种做法的大有人在!!!井底之蛙,就不要乱叫了!!!没有人说过这种做法会出现在正规房建工程中!!!也没有说过我“已验收合格的工程项目数以千万计,无人可敌”!!!你又在发挥你的最强项—–编瞎话了!!!房建工程内部变压器安装时,通常是不会采用这种只能提供一种供电型式的安装方式的!!!通常我国房建工程中,较少适用IT系统!!!按照现行国标规范,变压器到进线柜之间都是四线的,多采用四线密集型母线槽或四芯电缆!!!但你绝不能说这就是TN-S系统!!!你必须清楚:判断一个供电分支系统的接地型式,必须同时考虑电源端和负载端!!!单电源变压器时,变压器中性点必须就近重复接地;多电源变压器时,变配电室内部PEN线只能在一处低压进线柜处一点接地;且当低压进线断路器及母联都采用3P断路器时,是完全可以从变配电室低压配电柜处不同出线回路,同时为除IT系统之外的所有设计为TT\TN-C\TN-S\TN-C-S的建筑物提供电源的!!!
回复
31楼
精彩,看的很过瘾