高压预告音响报警,低压跳总闸是什么原因?求助于各位
renguangpeng2010
2014年03月07日 23:02:46
只看楼主

高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。烦请教大师原因是什么?

高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。

烦请教大师原因是什么?
免费打赏
xiaoheiemail
2014年03月08日 08:35:57
2楼
帮忙顶帮忙顶
回复
lingxuct
2014年03月08日 08:42:02
3楼
信号箱里指示为预告信号,是由开关柜的信号继电器发出的,查看哪个信号继电器掉牌了(或红色指示弹出来了)?是不是低电压发信?

高压出现低电压,低压失压脱扣跳闸。
回复
lsc19590714
2014年03月09日 14:20:28
4楼
因高压侧电网电压瞬间过低,造成变压器二次侧输出电压过低(应380V)低压总开关(断路器)有失压脱扣器功能,故引发断路器跳脱。
回复
th169068
2014年03月10日 11:19:28
5楼
由于你没有给出控制原理图,我只能大概地猜测一下,第一,低压进线开关跳闸,高压出现报警,这个是有可能的,而高压部分没有任何故障现象,这就是低压进线开关的接点引入了高压报警回路,第二,你要查清楚低压进线是什么原因跳闸的。
回复
liu583829685
2014年03月11日 10:51:58
6楼
感觉应彻底查查低压断路器的跳闸原因。
回复
lbh871211
2014年03月12日 08:10:04
7楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
renguangpeng2010
2014年04月01日 20:46:19
8楼
th169068 发表于 2014-3-10 11:19 由于你没有给出控制原理图,我只能大概地猜测一下,第一,低压进线开关跳闸,高压出现报警,这个是有可能的 …谢谢大师。
回复
renguangpeng2010
2014年04月01日 20:47:58
9楼
liu583829685 发表于 2014-3-11 10:51 感觉应彻底查查低压断路器的跳闸原因。谢谢大师的指点
回复
renguangpeng2010
2014年04月01日 20:48:27
10楼
renguangpeng201 发表于 2014-4-1 20:46 谢谢大师。谢谢大师的指点
回复
renguangpeng2010
2014年04月01日 20:48:54
11楼
liu583829685 发表于 2014-3-11 10:51 感觉应彻底查查低压断路器的跳闸原因。谢谢大师的指点
回复

相关推荐

APP内打开