高压预告音响报警,低压跳总闸是什么原因?求助于各位
renguangpeng2010
2014年03月07日 23:02:46
只看楼主

高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。烦请教大师原因是什么?

高压配电柜故障指示灯(预告音响报警)亮。报警喇叭工作。高压真空断路器处于合闸状态,运作指示灯亮,变压器处于通电工作状态。 低压总闸跳脱。经查询,其余二次回路线路等均无异常。

烦请教大师原因是什么?
免费打赏
renguangpeng2010
2014年04月01日 20:49:34
12楼
lsc19590714 发表于 2014-3-9 14:20 因高压侧电网电压瞬间过低,造成变压器二次侧输出电压过低(应380V)低压总开关(断路器)有失压脱扣器功能,故 …谢谢大师的指点
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月02日 08:34:17
13楼
先查一下低压跳闸的原因。高压侧发预告信号有可能是报警回路串着低压开关辅助接点,这个需要看二次接线图纸。
回复
wangyuhua917
2014年04月02日 09:09:53
14楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-4-2 08:34 先查一下低压跳闸的原因。高压侧发预告信号有可能是报警回路串着低压开关辅助接点,这个需要看二次接线图纸 …同意楼上的观点
回复
liu583829685
2014年04月02日 15:32:23
15楼
学习学习!
回复
liu583829685
2014年04月02日 15:36:17
16楼
讨论的不够热烈
回复
renguangpeng2010
2014年06月10日 23:26:53
17楼
谢谢各位大师的指点。问题已经解决了。的确是高压侧信号串联着低压控制回路。原因是UPS电源导致的。更换了UPS电源箱情况就好多了。电网的二次自动重合闸装置在线路故障的情况下动作,高压侧迅速合闸,UPS动作没有跟上,电压逆变不足导致的。
回复

相关推荐

APP内打开