光伏为什么要用直流断路器而不选择交流?
tanks20352
tanks20352 Lv.2
2014年03月07日 00:14:28
来自于断路器
只看楼主

如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(

如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(
免费打赏
dianqipanli
2014年03月07日 05:13:42
2楼
太阳能发电和蓄电都是直流电;经过逆变为交流。
回复
kwan547576008
2014年03月11日 10:04:34
3楼
谢谢楼主的分享。
回复
tanks20352
2014年03月12日 09:38:06
4楼
dianqipanli 发表于 2014-3-7 05:13 太阳能发电和蓄电都是直流电;经过逆变为交流。现在很多断路器都是交和直流通用的,也有光伏专用的,交直流通用的断路器跟光伏专用的断路器有什么区别呢?好像很多光伏专用DC1000V的断路器,有没有其它电压等级的呢?
回复
攻城师6272
2014年04月01日 22:55:53
5楼
国内北京人民电器厂有限公司的直流断路器做的不错,国内最早做直流断路器的厂家,太阳能,风能做的很突出
回复
chjs001
2014年04月03日 11:32:21
6楼
光伏没有电磁交换所以不会产生交流电
回复
lw010
2014年06月16日 15:05:36
7楼
路过学习中。
回复
向天索要1度电
2014年06月16日 16:13:01
8楼
其实我很负责的告诉你,厂家都是利用4P交流断路器极间串联来做为直流断路器。直流光伏系统在实际使用过程中会出现电压、电流波动的情况。所以交直流通用断路器在额定电压、电流30%~60%的范围内有可能出现燃弧时间过长或者持续燃弧烧毁断路器的情况。即断路器不能够可靠地分断临界电流,因此此类产品在光伏系统中应用存在安全隐患。光伏用直流电器元件,如用基准温度
为30度工业级/民用级将会产生:1、不符合UL489B标准;2、不符合现场实际最高工作温度;3、过载脱扣器受热误动:如光伏现场温度达到50℃时,此时断路器过载脱扣器受高温热的影响而弯曲,基本上将处于跳闸或跳闸临界状态,再受短时的遮挡过电流影响,或在IP65密闭的箱体内受到散热条件限制,断路器将会误动作,给光伏发电投资方带来经济损失。一些工程则将额定电流值提升至很高值,这又带来B型磁脱扣器(电磁脱扣值为6*In)的瞬时动作电流也随之增大,如遇到接地故障或短路、遮拦等,出现的逆电流将有可能使断路器不
能起到保护的作用,导致模块和电缆的损坏。
回复
向天索要1度电
2014年06月16日 16:16:04
9楼
现在的汇流箱和直流柜中断路器之间或断路器与导电件之间的安全距离过小的问题(电气间隙和爬电距离),这种情况会导致相间短路及火灾等问题,所以设计过程中一定要注意此问题,根据断路器制造商所提供的安全距离要求进行设计安装;由于汇流箱防护等级高,存在暴露在阳光下,防反二极管发热太高等问题,直流柜存在防反二极管发热过高问题,所以设计过程中一定要注意散热问题,否则就会出现断路器频繁跳闸的问题。
回复
allen3773778
2014年09月23日 13:27:48
10楼
除了北京人民这块做光伏用直流断路器外,还有没有其他厂家做光伏用直流断路器做的比较好???
回复

相关推荐

APP内打开