我们公司最近好开工建设,前期的临电安装是供电局施工安装的设备,我现在有一个疑问:供电局安装的时候,高压下来时安装了一个高压真空断路器(自动控制),到高压连接变压器的是时候又给安装了一个高压跌落断路器。和高压计量器我的问题就是:1、同时安装高压真空断路器和高压跌楼保险,是不是安装重复啦,有点多此一举的意思,2、还有是不是不应该安装高压计量,直接在临电总配电箱安装一个三相四线表是不就可以啊。,
我们公司最近好开工建设,前期的临电安装是供电局施工安装的设备,
我现在有一个疑问:供电局安装的时候,高压下来时安装了一个高压真空断路器(自动控制),到高压连接变压器的是时候又给安装了一个高压跌落断路器。和高压计量器
我的问题就是:
1、同时安装高压真空断路器和高压跌楼保险,是不是安装重复啦,有点多此一举的意思,
2、还有是不是不应该安装高压计量,直接在临电总配电箱安装一个三相四线表是不就可以啊。,
希望给位用经验的大神给指点一下,再次表示衷心的感谢
2楼
1、没有重复,都是这么做的。T接的地方安装看门狗,然后杆变上安装令克。
2、计量问题,要么高供高计,要么高供低计,供电局怎么答复,你就怎么做就是了。
回复
3楼
engineershao 发表于 2014-3-10 14:32 1、没有重复,都是这么做的。T接的地方安装看门狗,然后杆变上安装令克。2、计量问题,要么高供高计,要么 …谢谢,大神的解答
回复
4楼
学习了,谢谢
回复
5楼
只是个检修隔离负荷开关, 令克保护变压器 两个不矛盾,
高供高计这个地方有问题,你PT,CT装在什么地方。没有这种做法,你是不是搞错了,
回复
6楼
学习学习!都是知识啊
回复
7楼
学习学习!都是知识啊
回复
8楼
学习学习!!!!!
回复