住宅单元总线引至低压配电室时,用YJV22时是否可以直接直埋,YJV可以敷设引至低压配电室否。

住宅单元总线引至低压配电室时,用YJV22时是否可以直接直埋,YJV可以敷设引至低压配电室否。
免费打赏
掌中兲坣
2014年03月06日 15:27:25
2楼
可以直埋,但是过路什么的需要穿钢管或者PE管。从低压配电室出去的最好都用铠装电缆,
回复
hanzhg54
2014年03月06日 17:41:11
3楼
要直埋就必须用YJV22,YJV的可以用于室内。
回复
engineershao
2014年03月07日 10:30:28
4楼
小区内可能还会有燃气管、自来水管等,最好用排管敷设。
回复
mr_bank
2014年03月07日 22:57:41
5楼
同意3楼。
回复
云飘飘
2014年03月08日 07:39:11
6楼
YJV22可以采用直埋,YJV需要配管保护