各位大哥门小弟做的一个框架结构十层,有地下室,有两根柱子中间的框架梁总是超筋,求指导,多谢了。。。
各位大哥门小弟做的一个框架结构十层,有地下室,有两根柱子中间的框架梁总是超筋,求指导,多谢了。。。
12楼
结构布置不合理造成的。
回复
13楼
这种短梁 你怎么调都会剪力超筋的。。吸收地震力太大了。。 其实方案还是不太合理。没看到建筑 不好说。。
回复
14楼
还有 点铰接不符合直接受力 无非就是条幅了一下。。。所以不建议点。
回复
15楼
去掉中间柱子
回复
16楼
本帖最后由 naqin 于 2014-3-6 11:46 编辑
不建议点铰,也不建议撤柱子。这种梁跟剪力墙结构中连梁受力机制相同,你可以先把这个梁点成连梁,折减刚度算算,可以把刚度单独折减得多一点。如果还是不行的话按照高规的解决方式把这个梁替换成虚梁(100*100),因为地震力下这个梁即使坏掉对竖向荷载承载没有影响,然后按没有梁和有梁的两种计算结果包络值配两边框架柱的钢筋,此梁按构造配筋即可,不过箍筋要全长加密。
回复
17楼
wangjinshanlf 发表于 2014-3-5 22:18 我想问一下怎样直接点铰接?梁不是锚固在柱子里的么? 你在改特殊梁里
回复
18楼
经常遇到这种问题啊,都是加高加宽梁或者做成剪力墙或者取消柱子或者干脆不要梁,减小梁高也有一定效果,不过不是都有效
回复
19楼
去掉一个柱子吧,把长梁截面做大点,另一个梁直接搭上去
回复
20楼
这种情况不是特别好解决啊,要不就改改布置,看看那个边柱或者中间那个柱子去掉。要不就看你这结构的控制因素是什么,综合考虑一下,如果减小柱截面,加大砼等级,也可能在同造价的情况下,提高了梁的抗剪性能。还有就是人为干预了,就是不知道安不安全,可以改一下调幅系数....
回复
21楼
梁太短了!去掉一根柱子或者考虑移动柱子:D
回复