各位大哥门小弟做的一个框架结构十层,有地下室,有两根柱子中间的框架梁总是超筋,求指导,多谢了。。。
各位大哥门小弟做的一个框架结构十层,有地下室,有两根柱子中间的框架梁总是超筋,求指导,多谢了。。。
2楼
改成两端铰接,因为柱端弯矩大,因此分配到梁的弯矩也很大。或者去掉中间那颗柱子,不知道影响整体不,你可以试一试。
回复
3楼
地震力引起的超筋!梁右边的那个柱子去掉就可以了。
回复
4楼
目测形成了短梁,点铰试试
回复
5楼
是我我就不理会了,那种梁让他在地震时破坏算了
回复
6楼
去掉一个柱子吧
回复
7楼
结构方案有问题 !!!!你直接做个大柱子 就不超了!!!!
回复
8楼
我来学习学习:)
回复
9楼
lsz1008 发表于 2014-3-5 16:51 改成两端铰接,因为柱端弯矩大,因此分配到梁的弯矩也很大。或者去掉中间那颗柱子,不知道影响整体不,你可 …多谢,我感觉铰接有点困难,因为两端是柱子,梁是锚固在里面的,不过中间的柱子撤掉给我很大提醒。。。。
回复
10楼
我建议去掉中间柱子 那没有用吧?
回复
11楼
lihong520555 发表于 2014-3-5 17:49 目测形成了短梁,点铰试试我想问一下怎样直接点铰接?梁不是锚固在柱子里的么?