2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?
q_0079
q_0079 Lv.5
2014年03月05日 15:21:32
只看楼主

RT 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?我需要补偿240KVar 怎样分配合适?

RT 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?我需要补偿240KVar 怎样分配合适?
免费打赏
xiamuxiaowanzi
2015年02月10日 11:52:04
12楼
kobe8899 发表于 2014-3-5 23:49 800宽柜子最多10路电容,1000宽柜子可以做到12路电容,240KVAR的单路可以做成8路每路30KVAR,好像没有24KVA …棒极了,Thank you 啦
回复
htht2013
2015年02月10日 13:24:17
13楼
我这边1000*600的柜子最大可以塞10*30kvar的
回复
co1427848910307
2015年04月01日 16:18:29
14楼
那630kva的呢
回复
qq_1428551963754
2015年04月09日 17:08:34
15楼
按不带电抗的来说,最基本要看实际负荷,用不用分补,然后看要不要做精确补偿,然后看你选用的产品,如果是传统的那种可能像其他楼上说的一样,但如果是选智能一体式的,就得看那个品牌的样本,选型号、看尺寸,如果全是三相共补,不考虑分相补偿,一路补20千乏就可以的话,用12路20千乏,如果需要更精确的补偿,那就路数更多点,还是得要看你选的补偿产品是什么
回复

相关推荐

APP内打开