2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?
q_0079
q_0079 Lv.5
2014年03月05日 15:21:32
只看楼主

RT 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?我需要补偿240KVar 怎样分配合适?

RT 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?我需要补偿240KVar 怎样分配合适?
免费打赏
qwe8718876
2014年03月05日 15:30:02
2楼
10个24kvar电容?
回复
ckxwork
2014年03月05日 15:47:15
3楼
用八个30KVAR的吧,排两排,四个一组四个一组,或者十个24KVAR的五个一组前后两排,可能有点挤斜插着放,建议选用容量小的
回复
drogan_h
2014年03月05日 15:47:29
4楼
6个40kvar 8个30kvar 等等都可以,看你选择的产品样本吧
回复
q_0079
2014年03月05日 16:12:52
5楼
ckxwork 发表于 2014-3-5 15:47 用八个30KVAR的吧,排两排,四个一组四个一组,或者十个24KVAR的五个一组前后两排,可能有点挤斜插着放,建 …有24KVAR这个电容组吗 我没有查到
回复
q_0079
2014年03月05日 16:13:23
6楼
drogan_h 发表于 2014-3-5 15:47 6个40kvar 8个30kvar 等等都可以,看你选择的产品样本吧都选用大的电容组 分补的时候会不会有问题
回复
ckxwork
2014年03月05日 16:17:39
7楼
q_0079 发表于 2014-3-5 16:12 有24KVAR这个电容组吗 我没有查到没找到就用25KVAR的,尺寸一样
回复
老小子
2014年03月05日 16:21:22
8楼
翻样本
回复
txl_1987823
2014年03月05日 18:27:49
9楼
8个30kvar 等等都可以,看你选择的产品样本吧
回复
mr_chen188
2014年03月05日 23:49:56
10楼
800宽柜子最多10路电容,1000宽柜子可以做到12路电容,240KVAR的单路可以做成8路每路30KVAR,好像没有24KVAR电容器吧
回复
q_0079
2014年03月06日 11:50:57
11楼
kobe8899 发表于 2014-3-5 23:49 800宽柜子最多10路电容,1000宽柜子可以做到12路电容,240KVAR的单路可以做成8路每路30KVAR,好像没有24KVA …明白了,谢谢你的回答
回复

相关推荐