在住宅配电系统中进线总配电箱内有浪涌保护器,那么下级配电箱内还需要加浪涌保护器吗(下级配电箱是室外景观箱,配有智能照明控制器)设计院处的图纸上两个配电箱都加浪涌保护器

在住宅配电系统中进线总配电箱内有浪涌保护器,那么下级配电箱内还需要加浪涌保护器吗(下级配电箱是室外景观箱,配有智能照明控制器)设计院处的图纸上两个配电箱都加浪涌保护器
免费打赏
lingxuct
2014年03月05日 11:32:46
2楼
室外线路受雷击的可能很大,雷电感应也较严重,故都应装浪涌保护器。
回复
xieengineer
2014年03月05日 11:45:58
3楼
路过,学习!
室外特别是有架空的应该装SPD。:victory:
回复
ytwli521
2014年03月05日 12:46:56
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-5 11:32 室外线路受雷击的可能很大,雷电感应也较严重,故都应装浪涌保护器。但是室内的配电箱箱里已经安装了 下一级配电箱在安装浪涌 不是重复吗
回复
lingxuct
2014年03月05日 12:57:49
5楼
ytwli521 发表于 2014-3-5 12:46 但是室内的配电箱箱里已经安装了 下一级配电箱在安装浪涌 不是重复吗上面保护到上级的箱内,上级箱出来的线路受雷电感应产生的浪涌电压,需要下一级保护,所以不重复。