【每周交流会】(第六期) 讨论主题:超高层建筑中变电所是否有必要上楼?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月04日 14:35:33
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 超高层建筑中变电所是否有必要上楼? 交流 内容 : 在超高层建筑中,很多设计师把变电所设置在避难层,但也有一部分人认为变电所设置在地下室更便于维护。



◆◆◆◆



00000.jpg








交流主题:


超高层建筑中变电所是否有必要上楼?








交流






内容

















在超高层建筑中,很多设计师把变电所设置在避难层,但也有一部分人认为变电所设置在地下室更便于维护。


















展开讨论:







在大家看来,超高层建筑中变电所应该如何设置?多少米以下设置在地下室合适?多少米以上设置在楼上合适?










被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2014-3-4~2014-3-11)



交流会现在开始














期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!















 





往期交流话题回顾:






【每周交流会一】室外路灯接地如何做?




http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html







【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
http://bbs.co188.com/thread-8777969-1-1.html






【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html






【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
http://bbs.co188.com/thread-8789232-1-1.html






【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
http://bbs.co188.com/thread-8789294-1-1.html






【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
http://bbs.co188.com/thread-8794922-1-1.html












00000.jpg

免费打赏
mente521
2014年04月14日 14:18:57
42楼
我们工程实例:208米高的超高层分两个液态,6至28层是办公,29层至44层是公寓,原设计29至44层公寓变电所在28层避难层,由10KV中压供电。后来高层领导决定将变电所移至地下一层,直接由地下一层输出两路封闭母线给29层以上供电,造成造价增加300多万元。
回复
米克
2014年04月14日 14:47:10
43楼
供电半径200米,用电负荷超500KW,两个条件限制了是否需要设高层变配电室。
回复
mente521
2014年04月14日 15:23:45
44楼
mente521 发表于 2014-4-14 14:18 我们工程实例:208米高的超高层分两个液态,6至28层是办公,29层至44层是公寓,原设计29至44层公寓变电所在 …对,节约面积200多平,也能卖出300多万!
回复
lhsdy
2014年04月27日 15:57:55
45楼
应从供电半径、压降、出线回路数、损耗、造价等方面比较,如果上部负荷不大,出线少、造价低、压降没问题可以不上楼,供电半径不是绝对的,主要是压降。反之因上楼,上楼主要考虑的是变压器的荷重,对今后运维的方便性
回复
buxi1987
2014年04月28日 10:49:09
46楼
路过学习,谢谢分享
回复
益元
2014年05月03日 20:03:39
47楼
路过学习一下
回复
攻城师14876
2014年05月04日 23:28:31
48楼
杭州海威喜来登大酒店在杭州滨江区,濒临钱塘江,位于钱江三桥与四桥之间,隔江可远眺六和塔景
区、玉皇山麓。建筑总面积16万m2,地下3层、地上59层,建筑总高度225m,属一类超高层建筑。功
能定位为五星级酒店、高档写字楼及酒店式公寓。根据《全国民用建筑工程设计技术措施电气》,低压线路的供电半径一般不宜超过200 m,当供电容量超过500 kW。供电距离超过200m时宜考虑增设变配电所。如果建筑高度超过200 nl,再加上平面距离。建筑上部的供电半径一般会超过250 m,电压降有可能超过规定值。供电质量将下降,电能损耗加大.肯定会影响电梯等设备的运行。因此建筑高度超过200m的超高层建筑。宜在塔楼上部设分变配电所,供塔楼电梯及上部l,3楼层的部分用电。上部变配电所宜结合避难层或技术层设置,电缆宜上进上出,可不必设地沟。考虑到方便今后调换变压器,变压器容量不宜选得太大,一般不宜大于630 kV·A,调换变压器可考虑通过货梯井道吊装。
回复
kjf406
2014年05月05日 19:25:32
49楼
路过学习,最近特别学习超高层的电气比较多
回复
灵魂魅
2014年05月09日 16:55:04
50楼
这个高层必须上楼
回复
lxf1977
2014年05月21日 22:55:19
51楼
100m超过不多的建筑可以不再上面设置变电所。但更高的则需要设置,否则压降问题突出,不一定设置在避难层,可考虑在屋顶,本人觉有道理!!!!:D