在《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个核芯区的箍筋D12@100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?
在
《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了
梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?
绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个
核芯区的箍筋
D12
@100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?
个人理解应该是指上端即23.470m处的配筋,因为对于底层,是不存在下端框架柱节点的,不过找不到依据,大家能找到什么权威的根据么?
2楼
楼主理解是对的。此处的节点指在标高范围内的框架梁柱节点。在你的举例中,17.470——23.470,此段有几个框架节点,就表示几个。
回复
3楼
个人理解是柱顶
回复
4楼
zhugeguang 发表于 2014-3-4 14:33 楼主理解是对的。此处的节点指在标高范围内的框架梁柱节点。在你的举例中,17.470——23.470,此段有几个框 …如果还有一张图是13.470m~17.470m,但标示的核芯区的箍筋不同,是D10@100,那么17.470m处的节点核芯区箍筋是D12@100还是D10@100?
回复
5楼
不同配筋的节点,应分开表达,或原位标注。你说的这种表示方法,产生异议,不妥。
回复
6楼
我就看看 学习一下
回复
7楼
我觉得也是除了最下端有几个节点算几个节点,
回复
8楼
节点核心区就是柱和梁交接处,底部也没体现交接,应该是上端的!
回复
9楼
怎么会不妥,23.470标高的核心区在23.470以下,当然按17.470——23.470的配了
回复
10楼
13.470m~17.470m,前面的数值指的是柱脚起点标高,与其靠近的节点属下面一层的,不在此标高范围内。
回复
12楼
遇到如你般的造价人员,应该复习复习高数中的集合,弄明白图集中的开闭区间就好啦
回复