关于直膨机组的问题
imlyeo
Lv.5
2014年03月03日 23:17:18
来自于
暖通制冷设备选型
+
关注
取消关注
只看楼主
直膨机组带变频风机的技术国内不成熟吗?另外。若问个带变频风机为什么压缩机也得是变频?问了几个二线厂家,都这么说。
直膨机组带变频风机的技术国内不成熟吗?
另外。若问个带变频风机为什么压缩机也得是变频?
问了几个二线厂家,都这么说。
sjh819
2014年03月03日 23:32:59
2楼
新手参与学习,顶一下。
回复
sl968754
2014年03月05日 01:05:44
3楼
关注中,参与学习一下。
回复
王农勤
2014年03月05日 17:40:23
4楼
直膨机组带变频风机的技术,这个技术,应该是成熟的。
回复
斗战圣佛
2014年03月06日 17:22:31
5楼
机组风机可以变频也可不变频,但控制主板不一样,控制逻辑也有所区别!
回复
imlyeo
2014年03月08日 22:23:46
6楼
斗战圣佛 发表于 2014-3-6 17:22 机组风机可以变频也可不变频,但控制主板不一样,控制逻辑也有所区别!您好,据您了解哪些厂家的技术比较成熟?
回复