地下室的10KV高压电缆桥架敷设和低压的比较有啥子要注意的地方
askily
askily Lv.4
2014年03月03日 15:00:08
只看楼主

如题 第一次高压电缆从地下室走桥架过 和普通的低压敷设比较有什么要注意的地方。

如题 第一次高压电缆从地下室走桥架过 和普通的低压敷设比较有什么要注意的地方。
lingxuct
2014年03月03日 16:01:32
2楼
电缆只是在桥架上经过,放在上面肯定不太会受到机械损伤,在敷设过程中注意,不要让电缆弯曲太严重,高压电缆最怕主绝缘层折伤!尽量把电缆的弯曲半径放大一点,如果桥架转弯时因宽度太小,半径达不到规范要求,宁可把电缆搁到桥架(槽盒)上面,也不硬的弯曲塞进槽盒。
回复
askily
2014年03月04日 17:24:00
3楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 16:01 电缆只是在桥架上经过,放在上面肯定不太会受到机械损伤,在敷设过程中注意,不要让电缆弯曲太严重,高压电 …谢谢区管 区管好人一生平安
回复
askily
2014年03月04日 17:26:13
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 16:01 电缆只是在桥架上经过,放在上面肯定不太会受到机械损伤,在敷设过程中注意,不要让电缆弯曲太严重,高压电 …高压电缆桥架边上的喷淋是否要取消。