10KV配电室中高低压设备的互感器怎么选
大明河畔
2014年03月01日 23:25:37
只看楼主

最近接手一政府项目,设备都走招标,不走供电局,以前做的系统图中互感器都是照抄,换换参数而已,现在对这块很迷惑,是一次选还是二次选,PT CT的用途和数量是根据什么确定的,还请各位高手不吝赐教

最近接手一政府项目,设备都走招标,不走供电局,以前做的系统图中互感器都是照抄,换换参数而已,现在对这块很迷惑,是一次选还是二次选,PT CT的用途和数量是根据什么确定的,还请各位高手不吝赐教
免费打赏
ls457869
2014年03月01日 23:29:44
2楼
关注中,参与学习。
回复
sjh819
2014年03月01日 23:37:09
3楼
新手参与学习,顶一下。
回复
zljsyc
2014年03月02日 09:55:13
4楼
CT采用三只还是两只、PT是V-V接线还是Y接,以及输出容量,还是得根据二次保护的要求选,PT、CT是为二次服务的。
回复
txl_1987823
2014年03月02日 11:37:31
5楼

新手参与学习,顶一下。
回复
王农勤
2014年03月02日 13:51:42
6楼
这个很好解决,把所要设计的内容发给厂家,由其深化设计,交给你审一下,就是你的成果了.
回复
zhao801221_
2014年03月02日 14:49:48
7楼

关注中,参与学习。
回复
ls457869
2014年03月02日 15:31:14
8楼
该问题值得分析讨论。
回复
大明河畔
2014年03月02日 16:39:49
9楼
zljsyc 发表于 2014-3-2 09:55 CT采用三只还是两只、PT是V-V接线还是Y接,以及输出容量,还是得根据二次保护的要求选,PT、CT是为二次服务 …也就是说这块主要是由二次设计人员来定,做一次的只是选择变比而已?
回复
大明河畔
2014年03月02日 16:40:29
10楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-2 13:51 这个很好解决,把所要设计的内容发给厂家,由其深化设计,交给你审一下,就是你的成果了.交给厂家我就完了 后期出问题全是我的事
回复
ccv.ccv.1107
2014年03月02日 19:11:37
11楼
我也想知道
回复

相关推荐