ysh0592 发表于 2014-5-4 07:25 文件被破坏啦我试过了文件可以下载和打开。6KV发配电系统“一相接地”查找方案与实践摘要:通过对自备电厂6KV发配电系统“一相接地”故障分析,制定出可行的查找方案并在实际工作中进行了运用,取得了良好的效果。关键词:6KV发配电系统 一相接地 查找方案 实践自备电厂6KV系统为中性点不接地系统,当自备电厂6KV各段母线及与之相连的1#110KV变电站6KVⅡ、Ⅲ、Ⅳ段母线所供的线路或设备某相发生一相接地时,其相电压为0-相电压之间,非接地相电压上升为相电压-线电压之间,一相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的三倍,虽然此时线路的线电压无论相位和幅值均未发生变化,三相用电设备的正常运行不受影响,但是这种运行方式不允许长期运行,规程规定最多不超过运行2小时。在实际运行过程中,当发生一相接地时,如果接地电流较大,接地点将出现电弧可能发生电压谐振,从而使系统产生危险过电压,严重时可达到相电压的2.5-3倍,在短时间内损坏线路或设的绝缘,或当其它相再发生一相接地时造成相间短路。1、基本现状自备电厂近几年来由于内外部原因发生一相接地故障后未在最短时间内排除已造成6KVⅠⅡ段母线PT柜、4#发电机出口PT柜、1#发电机工作母线及厂用6KV工作母线PT柜电压互感器绝缘击穿而烧损,7#发电机定子接地后,由于焦化水泵6KV高压电机接线盒处一相绝缘降低,起动时造成7#发电机差动保护动作等事故。2、查找方案2.1自备电厂电气主要运行方式6KV母线:ⅠⅡⅢ段母线联络运行;6KVⅣ段母线、1#发电机工作母线、7#发电机工作母线联络运行,1#发电机6KV 厂用工作母线、7#发电机6KV 厂用工作母线联络运行。发电机:所有发电机与系统通过1#110KV变电站623母联开关并联运行。供电馈线:Ⅰ、Ⅱ馈线供2-4发电机除厂用电外的电能至1#110KV变电站Ⅲ段母线;Ⅲ、Ⅳ馈线1、5、6、7发电机除厂用电外的电能至1#110KV变电站Ⅲ段母线。厂用变压器:除23并列运行外均单独运行。2.2区域划分根据自备电厂电气主要运行方式特点将6KV 网络进行如下分区:将自备电厂、1#110KV变电站按区域划分为三个区域,即自备电厂1#、5#、6#、7#机组为第一区,2#、3#、4#机组为第二区,1#110KV变电站6KVII、III、IV段为第三区。 2.3查找次序:如果在无明显接地,无法判断接地点具体位置应采用查找第一区域,再查找第二区域,第三区域分步查找;