这次真的很冤 图审说违反强条 原因是因为结构图没有注明构件耐火极限
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年02月28日 21:28:23
只看楼主

这次真的很冤 图审说违反强条 原因是因为结构图没有注明构件耐火极限 我想问除了建筑的防火规范外还有什么结构规范对防火有要求

这次真的很冤 图审说违反强条 原因是因为结构图没有注明构件耐火极限 我想问除了建筑的防火规范外还有什么结构规范对防火有要求
免费打赏
masterk
2014年02月28日 22:44:54
2楼
钢结构规范8.9.4条,总说明里应该注明耐火极限要求
回复
无间道
2014年03月01日 06:51:38
3楼
冤不冤有规范说话。
回复
kyleyim8871
2014年03月01日 08:56:22
4楼
钢结构规范8.9.4

在结构设计总说明里面写上,就可以了
回复
cyxchen1
2014年03月01日 09:26:45
5楼
要依据规范设计
回复
fjchum
2014年03月01日 09:34:16
6楼
路过学习的...:)
回复
中建老工
2014年03月01日 09:41:59
7楼
没事,回复后加到图纸里就行
回复
在路上
2014年03月02日 11:07:08
8楼
这个……呃……还真是强条……
回复
zxtujianksq
2014年03月03日 08:42:11
9楼
路过,认真学习:hug:
回复
求索
2014年03月03日 14:33:21
11楼
以后注意吧,把改写的都写进去,别漏了
回复
lin592084
2014年03月05日 14:12:20
12楼
强制条文 你不写上去 就是你的错了