总配电室和分配电柜都是漏电保护器总是跳闸
xjb.cvbnm
xjb.cvbnm Lv.2
2014年02月28日 19:36:43
只看楼主

请教各位高手师傅:有一问题请教、刚装修一商场、三层、每层900平方米,各楼层分箱是160A空开,商场配电柜是400A漏电保护器,总配电室是600A漏电保护器,总配电室到商场配电柜十五米,也不是天天跳闸,隔三差五总是要跳闸,开空调和照明满负荷100-120安,请教高工指教。谢谢

请教各位高手师傅:有一问题请教、刚装修一商场、三层、每层900平方米,各楼层分箱是160A空开,商场配电柜是400A漏电保护器,总配电室是600A漏电保护器,总配电室到商场配电柜十五米,也不是天天跳闸,隔三差五总是要跳闸,开空调和照明满负荷100-120安,请教高工指教。谢谢
免费打赏
xintgzl
2014年02月28日 22:42:23
2楼
同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)。
回复
hulitao0104
2014年02月28日 22:49:06
3楼
漏电保护的动作值是多少,是不是过小引起的。
回复
云飘飘
2014年03月01日 07:30:21
4楼
可能有哪些地方漏电了引起的
回复
向天索要1度电
2014年03月01日 11:03:24
5楼
是否是配电线路三相严重不平衡导致有剩余电流存在?
回复
zj16061
2014年03月01日 15:28:45
6楼
看看三相平衡,保护器。
回复
muyuyao
2014年03月01日 17:54:18
7楼
zhang243608 发表于 2014-3-1 11:03 是否是配电线路三相严重不平衡导致有剩余电流存在?您的这一观点似乎是错误的!!!
回复