本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-28 20:28 编辑 因为消防管埋墙中,消防栓、电气配管造成砌筑墙体过梁断筋、墙体剔凿存在的质量隐患,如何处理?请各位同仁给予帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-28 20:28 编辑
因为消防管埋墙中,消防栓、电气配管造成砌筑墙体过梁断筋、墙体剔凿存在的质量隐患,如何处理?请各位同仁给予帮助!
12楼
惨不忍睹也好,只有更慘、沒有最慘也好,楼主需要的是意见与建议,不是让大家来感慨嗟叹的。类似这样的回复才真叫人“惨不忍睹”!希望今后越少越好。
回复
13楼
先砌的墻,后开槽,不管怎样也不能把过梁断了
回复
14楼
过梁的作用应该是保护下部消防设施在荷载作用下不发生变形的用的把,那干脆把过梁上面的墙体敲掉,过梁下移,并且竟可能错开立管,或者在下面重新浇筑一根过梁
回复
15楼
懵懂坏小子 发表于 2014-3-5 16:35 过梁的作用应该是保护下部消防设施在荷载作用下不发生变形的用的把,那干脆把过梁上面的墙体敲掉,过梁下移 …谢谢,本人的想法也是这样的。或者直接取消上部砌筑结构,加钢架改为轻质墙,但因为是都在走廊属公共部分是否有消防要求??
回复
16楼
long120823427 发表于 2014-3-5 08:49 这个真是绝无仅有的了。按照布管要求而言,考虑到现场情况是不允许这样安装的,严重破坏墙体。目前情况已经 …关键是此种消防立管安装方法第一次碰见,消防立管管径100,墙体和过梁截面200,U型块壁厚25,过梁三根钢筋。立管必须穿梁走墙里,到箱体底部弯头进箱。重新架梁钢筋与立管碰撞。
回复
17楼
懵懂坏小子 发表于 2014-3-5 16:35 过梁的作用应该是保护下部消防设施在荷载作用下不发生变形的用的把,那干脆把过梁上面的墙体敲掉,过梁下移 …过梁下移是个方案,过梁支撑点应该在框架上,轻质墙一般禁止做支撑。所以我认为是否可以考虑把消防箱上部全部敲掉,直接按二次装修处理,不做土建,直接隐蔽。
回复
18楼
为了安全起见,用槽钢试试
回复
19楼
需要加强现场安全管理
回复
20楼
这样做有点开玩笑啊,真的就允许了?:L
回复
21楼
学习了!很有价值!