空调支路上需要带漏电保护的断路器吗?
stephen123456
2007年09月26日 10:14:02
来自于断路器
只看楼主

空调回路上需要带漏电保护的断路器吗?

空调回路上需要带漏电保护的断路器吗?
免费打赏
黑铁匠
2007年09月26日 11:19:24
2楼
我认为不需要,因为空调不属于移动手持设备。
回复
zhanghd85
2007年09月26日 11:37:35
3楼
我这里都不用的!
只有插座回路才用漏电保护!
回复
lxt9607
2007年09月26日 11:46:58
4楼
家用空调一般都是通过墙面插座取得电源。当插座安装高度小于1.8米时要加漏电保护,否则可以不加。
回复
fqbd1026
2007年09月26日 14:31:30
5楼
家用空调一般都是通过墙面插座取得电源。当插座安装高度小于1.8米时要加漏电保护,否则可以不加。
客厅一般按柜机考虑,所以安装高度为0.3米,需要加漏电保护.卧室的就不用加了.
回复
qashill
2007年09月26日 16:30:32
6楼
家用空调一般多为室内设空调插座,而插座一般都设置带漏电保护的;我做的工厂空调都是将电源直接供室外机,然后再送内机,其电源开关只设过载保护而不带漏电,当然也有业主有特别要求的,则可以加装漏电开关。没有强制性的要求。
回复
abczxc321
2007年09月26日 16:31:23
7楼
必须要加
回复
lfwlwf
2007年09月27日 09:38:47
8楼
应该是从插座回路取电吧!插座回路本就应有漏电保护。
回复
jinqun888
2007年09月27日 11:14:01
9楼
回复
jinqun888
2007年09月27日 11:23:15
10楼
回复
season12345
2007年09月27日 16:08:12
11楼
住宅设计规范(59页)上写明:空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
回复